Реализация SCADA

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
asus2013
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 12:39
Имя: Владимиров Иван
Страна: Россия
город/регион: Москва

Реализация SCADA

Сообщение asus2013 »

Как лучше реализовать SCADA. Есть несколько единиц оборудования построенного на Сименс контролерах S300, не связанных между собой.
Есть 2 варианта:
1. Брать информацию с датчиков 4..20 мА - аналоговый модуль, коммуникационный модуль (других производителей) – SCADA
2. Подключатся к шинам PROFIBUS – коммуникационный модуль - SCADA

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение Ryzhij »

Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.

Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение Михайло »

Нужно взять в SCADу информацию, уже имеющуюся в контроллере?

Автор темы
asus2013
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 12:39
Имя: Владимиров Иван
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Реализация SCADA

Сообщение asus2013 »

Ryzhij писал(а):Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.

Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
Управление не требуется, только визуализация. Возможности изменить программу нет.

Автор темы
asus2013
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 12:39
Имя: Владимиров Иван
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Реализация SCADA

Сообщение asus2013 »

Михайло писал(а):Нужно взять в SCADу информацию, уже имеющуюся в контроллере?
Да. Только несколько единиц оборудования, и контролеров несколько и шин тоже не связанных между собой.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение Ryzhij »

asus2013 писал(а):Возможности изменить программу нет.
А как тогда Вы планировали подключаться к полевым шинам, в которых уже есть свой мастер? Мастером на шинах PROFIBUS является контроллер. Для того, чтобы он пересылал информацию добавленному на шину слэйву, ему надо несколько модифицировать программу.

Судя по всему, исходников программ у Вас нет, и вариант подключения SCADA-DASQ к контроллерам через MPI, или по другому интерфейсу, тоже отпадает. Вы же не знаете, откуда именно брать интересующую Вас информацию.

Значит, придётся раздваивать аналоговые сигналы и заводить их на какую-то систему, с которой потом уже и забирать в SCADA-DASQ.
В плане дальнейшего развития это тупиковый вариант, но если нет программ от ПЛК, другого ничего не остаётся.
Если Ваши приборы поддерживают HART-протокол, то собрать с них информацию уже легче.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение san »

Вроде как через MPI можно вытягивать I/IW не конфигурируя ничего.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение Ryzhij »

san писал(а):Вроде как через MPI можно вытягивать I/IW не конфигурируя ничего.
А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение san »

Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.
Да, кстати, а проекты нельзя скачать? ПЛК залочены?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Реализация SCADA

Сообщение Ryzhij »

san писал(а):
Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.
В принципе можно, но все риски пусть оценивает топик-стартер.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить