Реализация SCADA
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 12:39
- Имя: Владимиров Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Реализация SCADA
Как лучше реализовать SCADA. Есть несколько единиц оборудования построенного на Сименс контролерах S300, не связанных между собой.
Есть 2 варианта:
1. Брать информацию с датчиков 4..20 мА - аналоговый модуль, коммуникационный модуль (других производителей) – SCADA
2. Подключатся к шинам PROFIBUS – коммуникационный модуль - SCADA
Есть 2 варианта:
1. Брать информацию с датчиков 4..20 мА - аналоговый модуль, коммуникационный модуль (других производителей) – SCADA
2. Подключатся к шинам PROFIBUS – коммуникационный модуль - SCADA
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Реализация SCADA
Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.
Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 12:39
- Имя: Владимиров Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Реализация SCADA
Управление не требуется, только визуализация. Возможности изменить программу нет.Ryzhij писал(а):Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.
Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 12:39
- Имя: Владимиров Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Реализация SCADA
Да. Только несколько единиц оборудования, и контролеров несколько и шин тоже не связанных между собой.Михайло писал(а):Нужно взять в SCADу информацию, уже имеющуюся в контроллере?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Реализация SCADA
А как тогда Вы планировали подключаться к полевым шинам, в которых уже есть свой мастер? Мастером на шинах PROFIBUS является контроллер. Для того, чтобы он пересылал информацию добавленному на шину слэйву, ему надо несколько модифицировать программу.asus2013 писал(а):Возможности изменить программу нет.
Судя по всему, исходников программ у Вас нет, и вариант подключения SCADA-DASQ к контроллерам через MPI, или по другому интерфейсу, тоже отпадает. Вы же не знаете, откуда именно брать интересующую Вас информацию.
Значит, придётся раздваивать аналоговые сигналы и заводить их на какую-то систему, с которой потом уже и забирать в SCADA-DASQ.
В плане дальнейшего развития это тупиковый вариант, но если нет программ от ПЛК, другого ничего не остаётся.
Если Ваши приборы поддерживают HART-протокол, то собрать с них информацию уже легче.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Реализация SCADA
А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?san писал(а):Вроде как через MPI можно вытягивать I/IW не конфигурируя ничего.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Реализация SCADA
Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
Да, кстати, а проекты нельзя скачать? ПЛК залочены?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Реализация SCADA
В принципе можно, но все риски пусть оценивает топик-стартер.san писал(а):Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)