1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка в SMC и интерфейсе оператора

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
DiKill
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:30
Имя: Киляков

Ошибка в SMC и интерфейсе оператора

Сообщение DiKill »

Добрый день.
После перезагрузки сервера, при подтверждении аварии выскакивает вот такая вот байда...см скриншот во вложении. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста. Уже неделю мучаюсь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Ошибка в SMC и интерфейсе оператора

Сообщение DelSnos »

Что у вас SP или Standalone intouch? Версия какая?
Есть ли скрипт квитирования всех аварий при запуске проекта?
После этой ошибки квитируются ли потом аварии?

Автор темы
DiKill
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:30
Имя: Киляков

Re: Ошибка в SMC и интерфейсе оператора

Сообщение DiKill »

9.5 версия, силвер какая то лицензия. А как понять SP это или нет?
Насчет скрипта не знаю. А после этой ошибки нормально аварии подтвержаются. Нажал кнопку "ОК" и все нормально работает.

Автор темы
DiKill
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:30
Имя: Киляков

Re: Ошибка в SMC и интерфейсе оператора

Сообщение DiKill »

Проблема был в машине оператора. На ней был настроен автоматический запуск интерфейса оператора. Это происходило без какой либо задержки. После выключения ИО и запуска его в ручную на серверах перестало выскакивать это сообщение.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Ошибка в SMC и интерфейсе оператора

Сообщение DelSnos »

DiKill писал(а):9.5 версия, силвер какая то лицензия. А как понять SP это или нет?
Насчет скрипта не знаю. А после этой ошибки нормально аварии подтвержаются. Нажал кнопку "ОК" и все нормально работает.
SP- System Plarform.
DiKill писал(а):Проблема был в машине оператора. На ней был настроен автоматический запуск интерфейса оператора. Это происходило без какой либо задержки. После выключения ИО и запуска его в ручную на серверах перестало выскакивать это сообщение.
Не совсем понятно, что стоит на АРМе оператора, что на сервере. :D Но рад, что проблему решили.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»