Добрый день
Может, кто-то сталкивался с такой штукой в Genesis32:
какая-то непонятная вещь с UDM: я создаю простой регистр, который читает тег из OPC-сервера CodeSys. Но, значение регистра не отображается в GraphWorX, пишет bad quality.
В то же время, значение самого тега в GraphWorX отображается (я его вывожу напрямую в process point). Кроме того, если я в качестве входа этого же регистра указываю тег из другого OPC-сервера, все работает.
Сначала грешил на OPC-сервер Codesys’а, но коли значение в GraphWorX’е отображается, значит, дело не в нем, по крайней мере, нет явных глюков. AlarmWorX тоже работает напрямую с этим тегом.
Может, имя тега какое-то кривое, хотя ничего подозрительного не вижу: "CoDeSys.OPC.02\PLC_PRG.glb_setup"
Я не знаю подробностей работы UDM, может, там есть какие-то особенности в работе с OPC-серверами, так что codesys глючит.
Перепробовал все настройки со временами опроса, типами и т.п.
PS. Это касается всех тегов codesys в данном проекте.
Еще добавлю: теги codesys не воспринимаются также в выражениях и триггерах UDM
Во вложениях - скриншоты настроек регистра
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Genesis32, UDM и CodeSys
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 апр 2012, 16:22
- Имя: Воффчик
- Страна: Россия