посоветуйте новичку?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
- Благодарил (а): 1 раз
посоветуйте новичку?
Здравствуйте!
Меня интересует недорогая и простая SCADA и ОРС-сервер. Пробовал демо-версию МasterScada - понравилась. Для моей задачи подходит, а ОРС для знакомства брал Matricon Explorer. Что еще посоветуете?
Меня интересует недорогая и простая SCADA и ОРС-сервер. Пробовал демо-версию МasterScada - понравилась. Для моей задачи подходит, а ОРС для знакомства брал Matricon Explorer. Что еще посоветуете?
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: посоветуйте новичку?
Задачу уточните. OPC под какой протокол нужен?
П.С. Тему тоже лучше называть более информативнее.
П.С. Тему тоже лучше называть более информативнее.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
- Благодарил (а): 1 раз
Re: посоветуйте новичку?
задача - управление и контроль за оборудованием комплекса зерноочистки.
протокол TCP/IP(работал в симуляторе, пробовал устанавливать связь CoDeSys и Matricon Explorer(бесплатная), по протоколам мало что знаю
вот скриншоты экрана (должно быть что-то похожее)
протокол TCP/IP(работал в симуляторе, пробовал устанавливать связь CoDeSys и Matricon Explorer(бесплатная), по протоколам мало что знаю
вот скриншоты экрана (должно быть что-то похожее)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: посоветуйте новичку?
То есть CoDeSys, а контроллер какой под него? К CoDeSys помнится бесплатный ОРС-сервер поставляется, зачем Вам чужой? А со SCADA Вы уже определелись, если нравится МasterScada и по цене она Вам подходит - вперёд!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 мар 2013, 21:00
- Имя: 11111111
Re: посоветуйте новичку?
Добрый вечер! Скажу сразу со средним и верхним уровнем не когда не работал. Ввиду этого не могли бы вы мне подробно объяснить как происходит передача сигнала от нижнего уровня до экрана АРМ. Преобразователи давления АВВ, средний уровень - модули ввода-выводы шнайдер электрик, ПО Unity Pro, scada - ifix. Как это все происходит??????? Не судите строго плиз.....
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: посоветуйте новичку?
Среди перечисленного, что знакомо?Mishgan15 писал(а):Добрый вечер! Скажу сразу со средним и верхним уровнем не когда не работал. Ввиду этого не могли бы вы мне подробно объяснить как происходит передача сигнала от нижнего уровня до экрана АРМ. Преобразователи давления АВВ, средний уровень - модули ввода-выводы шнайдер электрик, ПО Unity Pro, scada - ifix. Как это все происходит??????? Не судите строго плиз.....
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 мар 2013, 21:00
- Имя: 11111111
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: посоветуйте новичку?
1) от преобразователя очевидно идёт аналоговый сигнал в одном из диапазонов: 0-10В, 4-20мА, 0-20мА, кодирующий значение давления в диапазоне;
2) сигнал поступает на аналоговый входной модуль (канал АЦП) ПЛК (например М340 или TSX Premium или Quantum) и преобразуется в числовое значение по умолчанию в диапазон 0-10000
3) программа ПЛК (создана в среде UNITY PRO) принимает это значение в переменной типа INTEGER по адресу %IWx.y.z, где x-номер шасси, y-номер модуля в шасси, z-номер канала
4) программа ПЛК может масштабировать этот сигнал (сдедать с ним всё что угодно) и записать в переменную %MWr, где r - номер слова во внутренней памяти
5) iFIX вытягивает эту переменную с ПЛК используя один из возможных путей (может быть несколько вариантов), например:
5.1) iFIX (драйвер OPC Client) OFS (OPC Factory Server by Schneider Electric) + Driver for fieldbus ModiconPLC ModiconPLC (M340/Premium/Quantum
5/2) iFIX (драйвер Modbus/TCP Client) ModiconPLC (M340/Premium/Quantum
записывает эту переменную как значение тега в свою базу данных реального времени
6) менмосхема iFIX отображает значение тега
2) сигнал поступает на аналоговый входной модуль (канал АЦП) ПЛК (например М340 или TSX Premium или Quantum) и преобразуется в числовое значение по умолчанию в диапазон 0-10000
3) программа ПЛК (создана в среде UNITY PRO) принимает это значение в переменной типа INTEGER по адресу %IWx.y.z, где x-номер шасси, y-номер модуля в шасси, z-номер канала
4) программа ПЛК может масштабировать этот сигнал (сдедать с ним всё что угодно) и записать в переменную %MWr, где r - номер слова во внутренней памяти
5) iFIX вытягивает эту переменную с ПЛК используя один из возможных путей (может быть несколько вариантов), например:
5.1) iFIX (драйвер OPC Client) OFS (OPC Factory Server by Schneider Electric) + Driver for fieldbus ModiconPLC ModiconPLC (M340/Premium/Quantum
5/2) iFIX (драйвер Modbus/TCP Client) ModiconPLC (M340/Premium/Quantum
записывает эту переменную как значение тега в свою базу данных реального времени
6) менмосхема iFIX отображает значение тега
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: посоветуйте новичку?
в чем глюк Лектуса?masalex писал(а):еще раз повторюсь - если модбас и менее 32 тегов, то используйте Modbus Universal MasterOPC Server от ИнСАТ. Он бесплатный и лишен глюков Lectus.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 мар 2013, 21:00
- Имя: 11111111
Re: посоветуйте новичку?
не могли бы Вы мне объяснить как из ifix происходит управлением каким либо внешним устройством, например запуск насоса? PLC modicon quantum если что, ПО Unity.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: посоветуйте новичку?
где-то так:Mishgan15 писал(а):не могли бы Вы мне объяснить как из ifix происходит управлением каким либо внешним устройством, например запуск насоса? PLC modicon quantum если что, ПО Unity.
1) SCADA (в том числе iFIX) общается с ПЛК (в том числе Quantum) посредством коммуникаций (например Modbus/TCP поверх Ethernet). То есть SCADA считывает или записывает какие-то значения с/в ПЛК;
2) ПЛК (Quantum) считывает свои входы и управляет своими выходами; конечно SCADA в некоторых случаях может менять значение выходных переменных, но как правило она меняет значение только внутренних переменных ПЛК, а тот уже принимает конечное решение.
где-то так