1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос к работающим в Citect

Citect, VijeoCItect, PlantSCADA, GeoSCADA, ClearSCADA, Machine Expert SCADA

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
samrg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
Имя: Томин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Самара

Вопрос к работающим в Citect

Сообщение samrg »

Со скадой начал работать сравнительно недавно. Возникла следующая проблема:
При компиляции выпадает ошибка "OID out of sequence. Set [OID]Reset=1"
Подскажите пожалуйста, как её решить?


Пробовал в директории проекта в файле citect.ini вручную задать в поле [OID] Reset=1. Не помогло.
В интернете по поводу этой ошибки говорят что нужно зайти через Citect explorer в view> configuration file и там как то поменять этот параметр. в моей версии citect 7.03r3 нет такой строки в подменю view.
debes, ergo potes
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение san »

[OID]Reset=1 изменить в citect.ini в системной

Автор темы
samrg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
Имя: Томин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Самара

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение samrg »

не помогает.
debes, ergo potes
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение san »

А чем меняли, текстовым редактором? Кстати, где у Вас находится папка с Citect.ini?

Автор темы
samrg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
Имя: Томин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Самара

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение samrg »

сначала пробовал менять текстовым редактором, не помогло.
но я решил эту проблему. в окне Editor идем во вкладку Tools, выбираем computer settings или что-то подобное, открывается окно. внизу форма для изменения параметров. набираем там в первой строке OID, во второй Reset в третьей 1, жмем Add, перезапускаем Citect и всё работает
debes, ergo potes
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение san »

samrg писал(а):но я решил эту проблему. в окне Editor идем во вкладку Tools, выбираем computer settings или что-то подобное, открывается окно. внизу форма для изменения параметров. набираем там в первой строке OID, во второй Reset в третьей 1, жмем Add, перезапускаем Citect и всё работает
Эта утилита называется "Cumputer Setup Wizard". Рекомендую всегда им пользоваться для правки Citect.ini. Кстати, Citect начиная с версии 7.1 русифицирован.

Автор темы
samrg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
Имя: Томин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Самара

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение samrg »

Александр, скажите, реально ли поставить citect на 32-разрядный windows 7 ?
debes, ergo potes
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение san »

samrg писал(а):Александр, скажите, реально ли поставить citect на 32-разрядный windows 7 ?
У меня 32-разрядный Windows 7 и VijeoCitect работает, значит и Citect будет работать.

Автор темы
samrg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
Имя: Томин Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Самара

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение samrg »

скажите пожалуйста, какую версию vijeo citect используете?
вчера пробовал поставить 7.02sp2 если не ошибаюсь, не запустилось, при этом ошибки не вылезло. просто не запустилось
debes, ergo potes
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Вопрос к работающим в Citect

Сообщение san »

Я использую 7.2
Ответить