Вопрос новичка - Allen Bredley Panel View Plus 600

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Stasyllius
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
Имя: Латышонок Станислав Владимирович
Страна: Украина
город/регион: Донецк

Вопрос новичка - Allen Bredley Panel View Plus 600

Сообщение Stasyllius »

Панель Allen Bredley Panel View Plus 600 cat 2711P-T6C5D ser B rev A 24VDC 25W. Периодически зависает панель, не реагируя на нажатия. Решили обновить firmware. С начало надо сделать бэкап. Для бэкапа использую PanelBuilder32. Подключаюсь к com порту по RS232, откидывая шнурок, идущий к plc. В качестве шнурка от ПК использую 0-модемный кабель с переходником на usb. Кабель проверенный на других plc. Подключение настраиваю в RSLinx 2.58. В communications/configure drivers ставлю RS-232 DF1 devices. Выбираю соответствующий com порт, в device SLC-CH0/Micro/PanelView. Нажимаю Auto-Configure. Ругается, чтоб проверил кабель или говорит, что не может подобрать baud rate и parity. Кто знает что делать, выручайте! Возможно проблема в 0-модемном кабеле и надо приобрести специальный!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Вопрос новичка - Allen Bredley Panel View Plus 600

Сообщение Ryzhij »

Для работы с "ПЛЮСАМИ" Билдер32 не годится. Нужна Фэктори Вью Студия Машин Эдишен.
Но для Ваших задач (и бэкапа, и прошивки) вполне достаточно иметь под рукой одну КомпактФлэш карточку и комп с кардридером.
Если при прошивке Вы не изменяли версии FTView в панели, то и обратную установку проекта на панель с обновлённой прошивкой Вы сможете без проблем произвести с помощью CF-карточки.
Никаких кабелей. Никаких мантр - "Только не дисконнект, только не сбой сети!" - во время сеанса связи.