Всем здравствуйте.
Есть следующая проблема:
При запуске режима виртуальной HIS (рабочей станции) CENTUM все её функции работают нормально, за исключением одной - изменения, которые я вношу "онлайн", должны автоматически вызывать выравнивание БД HIS, но этого не происходит. Причём в самих файлах проекта изменения сохраняются, и, если перезапустить тестовый режим, они уже становятся видны. Но перезапускать тест каждый раз слишком долго и неудобно. Общался со знакомыми программерами АСУТП из Казани, и выяснил, что проблема существует давно (несколько лет) и в разных версиях CENTUM R3 - 3.07.00, 3.08.50, 3.08.70 и даже вроде в CENTUM VP (который сильно от CS3000 и не отличается, в общем).
Из техподдержки Yokogawa-СНГ ими был получен примерно следующий ответ: "есть одобренное нашей фирмой оборудование и ПО, используйте его, и всё будет работать".
CENTUM установлен на моём рабочем компьютере (которого, естественно, нет в списке "одобренных" Йокогавой).
Неоднократно пытался переустанавливать всё, вплоть до варианта с операционкой с нуля, даже без драйверов (кроме драйверов Ethernet и V-Net, без них тестовый режим не функционирует) и CENTUM'ом.
И что самое интересное, до этого несколько лет тестовый режим прекрасно работал!
Набор лицензий CENTUM не изменялся. У коллеги на точно таком же компьютере всё функционирует без проблем.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с тестовым режимом CENTUM CS3000 R3
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июн 2012, 09:28
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Кемерово
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:40
- Имя: Алексей
- Страна: Russia
Re: Проблема с тестовым режимом CENTUM CS3000 R3
Есть такая проблема.Пришлось переносить проекты в папку по умолчанию, БД стали подгружаться..Почему этого не происходит из внешних папок пока не выяснил. Где собака зарыта?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июн 2012, 09:28
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Кемерово
Re: Проблема с тестовым режимом CENTUM CS3000 R3
Вот я лапоть. Всё пробовал - ставить разные (абсолютно легальные, иссесино) сервиспаки винды XP, ставить разные наборы лицензий Центума - а проект в папку по умолчанию ( C:\CS3000\eng\BKProject ) класть не пробовал. База и впрямь начала выравниваться! Каждый раз при бэкапе/восстановлении проектов ходить в эту папку - не такая великая беда, как запускать тестовый режим на виртуалке :)
Большое спасибо! :)
Большое спасибо! :)
Берём картину мирозданья,
И тупо смотрим, что к чему.
И тупо смотрим, что к чему.