1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Квитирование

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Nordway_on_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 10:30
Имя: Nordway_on_ASUTP
Страна: Россия
город/регион: Москва

Квитирование

Сообщение Nordway_on_ASUTP »

Всем доброго времени суток! Есть ли общепринятый символ квитирования??? и если есть, то как он выглядит????
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Квитирование

Сообщение DelSnos »

Общепринятого нету. Обычно кнопка "Квитировать" или "Подтвердить", а вот у сименса стандартная кнопочка в виде зеленной галочки.
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Квитирование

Сообщение atamkosta »

У нас синяя галка, и синие лампочки-кнопки пультов означают квитирование и на сигнальных колоннах синие маячки требуют квитирования. Эту практику видел не только у нас в стране.
с Уважением К
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Квитирование

Сообщение Никита »

Позавчера итальянский автоклав для рыбных консервов ковырял. Оранжевая мигалка с сиреной сверху и белая кнопка квитирования. Без рисунков естественно, кнопка физическая.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Квитирование

Сообщение Jackson »

Согласно различным стандартам заданы цвета кнопок и цвета светоиндикаторов для разного назначения. В частности:
  • лампа красная - аварийное событие, требующее немедленного вмешательства персонала
  • лампа желтая - событие (неисправность, предупреждение), не требующее немедленного вмешательства персонала
Лампа мигает с частотой примерно 1 раз в сек - событие не квитировано
Лампа горит постоянным светом - событие имеет место (неисправность не устранена) и уже квитировано.

Видел такое на световых колоннах на термопластавтоматах.

Цвет кнопки - белый или черный (общего назначения).
Специального символа для квитирования не оговорено, допускается использовать любой, который нельзя ни с чем спутать (например нельзя использовать восклицательный знак в треугольнике - это символ аварии). Но лучше - текстовая подпись.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»