1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

Сообщение novichok199258 »

Доброго времени суток! Нужна помощь по Alarm Setup. Необходимо привязать сообщения к состояниям конкретных битов, поэтому решил воспользоваться типом триггера бит. Не могу понять куда прописывать название тега для триггеров типа BIT.
Почитал мануал, там формат выглядит так {::[PLC5]N7:O,L2}. PLC5 - это название ярлыка. Куда прописывать название тега непонятно(

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

Сообщение Ryzhij »

Ваш пример содержит прямую ссылку на биты в памяти контроллера, при программировании которого понятие "тег" ещё не использовалось.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
novichok199258
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
Имя: Рафик
Страна: россия
город/регион: казань
Благодарил (а): 3 раза

Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup

Сообщение novichok199258 »

Ryzhij писал(а): 25 июн 2018, 17:37 Ваш пример содержит прямую ссылку на биты в памяти контроллера, при программировании которого понятие "тег" ещё не использовалось.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
Вопрос. Можно ли считывать состояния битов и привязывать сообщения к этим битам из тега типа INT?
Не хочется отдельно добавлять теги типа бит. Для элементов индикации (для тегов типа INT) я использовал выражение:
If {Tag} & 4 Then 1Else 0 - для 2 бита соответственно. А в Alarm Setup так не работает, хоть и не выдает ошибку при компиляции выражения.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»