Сообщение 6ePuMup » 22 янв 2018, 01:18

Есть конфигурация Lectus OPS с переменными, решили перейти на MasterOPC Universal Modbus Server. Переписали все переменные с Lectus в MasterOPC Universal Modbus Server, назначили все адреса в соответствии с конфигурацией Lectus. Добавляем в MasterSCADA переменные MasterOPC Universal Modbus Server при запущенном сервере, налаживаем связи, запускаем режим отладки. Получаем критическую ошибку - "Не обслуживается" или "Ошибка", количество ошибок 100 и более. Первой была ошибка "Не обслуживается", после перезапуска режима отладки постоянно теперь показывает "Ошибка". Видим в режиме отладки в показаниях дерева системы, что с OPS приходят все значения 0, т.е., из этого следует, что MasterSCADA правильно взаимодействует с OPS, связи переменных проекта MasterSCADA и OPS установлены правильно - поскольку ошибок переменных по их качеству нет. Но вот с оборудования не приходят значения в OPS и соответственно в MasterSCADA.
Необходимо понять, причину по которой не приходят значения в OPS? Задается ли где-нибудь еще кроме MasterOPC Universal Modbus Server адреса взаимодействия с оборудованием? Может быть, есть какой-то программный шлюз в котором указывается, какой OPS сервер использовать при коммутации с оборудованием?
Заранее благодарю за помощь. Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3745
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 201 раз

Взаимодействие с MasterSCADA. Переход с Lectus на MasterOPC Universal Modbus Server.

Сообщение Ryzhij » 22 янв 2018, 09:18

Теги Вы в OPC сконфигурировали, а драйвер связи в нём указали и настроили?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Имя: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 19 раз

Взаимодействие с MasterSCADA. Переход с Lectus на MasterOPC Universal Modbus Server.

Сообщение alex_ugrumov » 23 янв 2018, 03:47

остановите СКАДУ. откройте конфигуратор ОРС, запустите его (большой круг в левом верхнем углу). Посмотрите, приходят ли значения в клиента. В режиме опроса внизу будет отладочное окно, там буду сообщения, которые помогут понять, что не так.