Добрый день.

Собственно вопрос в заголовке.
Имеется система с Citect SCADA v.5.41 и лицензионным ключем LPT.
Хотим заменить старенький ПК на новый (без порта LPT). Ключ хотим вставить
в переходник LPT - USB.

Будет ли работать такая связка? Возможно у кого то был опыт, прошу поделиться.

За ранее :thankyou:

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1329
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 57 раз

Лицензионный ключ через переходник для Citect

Сообщение hell_boy » 12 фев 2018, 14:34

Нет, не будет. Есть даже спциальная запись в базе знаний Citect http://proscada.ru/ctkbase.en/articles/q4413.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 20:56
Имя: Полоус Игорь Викторович

Лицензионный ключ через переходник для Citect

Сообщение piv » 13 фев 2018, 10:37

Печально.....
Поищем ПК с LPT - портом.

Спасибо.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1329
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 57 раз

Лицензионный ключ через переходник для Citect

Сообщение hell_boy » 13 фев 2018, 15:50

Платы PCI-e с LPT портом сейчас стоят не дороже переходника с USB. Через них Alladin dongle работает, даже если плата - китайская.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 20:56
Имя: Полоус Игорь Викторович

Лицензионный ключ через переходник для Citect

Сообщение piv » 13 фев 2018, 16:52

Ну........, между строк имелось или ПК, или адаптер PCI. 8-)

Возможно Вы еще поможете! Опишу задачу.
Имеется система: ПЛК - Mitsubishi Q06 + Citect SCADA v5.41 (Win2000).
Согласно корпоративной политике необходимо перейти минимум
на Win7.
Нашли ПК с LPT, установили Вин7 32бит. Прикладное ПО Citect 5.41 и GX IEC Developer v.7.04
установилось нормально и работает.
Возникло две проблемки: Citect упорно не видит донгл (порт проверяли - ок) и у GX нет связи
с ПЛК по USB. Думаем, что в обоих случаях проблема в драйверах из-за несовместимости с ОС.

Посоветуйте, что можно еще сделать?
Спасибо.

ЗЫ. Про техническое перевооружение системы знаем.
И про виртуальные машины тоже.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1329
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 57 раз

Лицензионный ключ через переходник для Citect

Сообщение hell_boy » 13 фев 2018, 23:15

piv писал(а):
13 фев 2018, 16:52
Citect упорно не видит донгл
Обычно лечится последней версией драйвера Sentinel System Driver Installer 7.5.7
piv писал(а):
13 фев 2018, 16:52
GX нет связи с ПЛК по USB
есть пособие http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ ... a0091i.pdf Правда, там про версию GX 8.91. Ищите MITSUBISHI Easysocket Driver версии 3
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 20:56
Имя: Полоус Игорь Викторович

Лицензионный ключ через переходник для Citect

Сообщение piv » 15 фев 2018, 11:23

hell_boy
Спасибо за помощь. Будем разбираться.