На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

ПЛК 323 и Мастерскада

Ответить

Автор темы
Gost_u
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:19
Имя: Станислав Валицкий
Благодарил (а): 2 раза

ПЛК 323 и Мастерскада

Сообщение Gost_u » 06 июл 2017, 11:23

ПЛК323ТЛ и MasterSCADA, хотелось бы разобраться как их между собой связать. Как это сделать? Через OPC-сервер или же можно использовать из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA. Ни какой документации или материалов по этому вопросу не нашел.

Аватара пользователя

megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 21 раз

ПЛК 323 и Мастерскада

Сообщение megavolt86 » 06 июл 2017, 12:20

Если в списке устройств есть данный контроллер то лучше его и использовать, если нет, то только при помощи орс-сервера.
Как добавлять устройства и тэги в меню пуск открываете папку мастерскады и увидите там инструкцию в формате *.doc, а если не помните все буквы алфавита там же есть ссылки на видеоуроки)))
:ext_secret:

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2872
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

ПЛК 323 и Мастерскада

Сообщение Никита » 06 июл 2017, 14:21

А сам ПЛК 323ТЛ у Вас подо что заточен? Буквы ТЛ, если не ошибаюсь, означают рантайм от Энтелса, вместо кодесисовского. Надо смотреть, что именно зашито в контроллере в части протоколов обмена. Т.е. сначала разобраться с Enlogic и контроллером. Что там внутри - модбас, 104, 61850 или еще что.
Мастерскада, насколько помню, явно не поддерживает МЭК и модбас, скорее всего придется OPC поднимать. Но не имея профилей/регистров с плк это нереально.
Отдельный вопрос о применении OPC в телемеханике, но это уже другая грустная история.
P.s. На сайте Овна упоминается еще ПО "ОВЕН Телемеханика Лайт", но с ним я не знаком вообще.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Gost_u
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:19
Имя: Станислав Валицкий
Благодарил (а): 2 раза

ПЛК 323 и Мастерскада

Сообщение Gost_u » 06 июл 2017, 15:00

Рантайм Овеновский от Телемеханики Лайт, работали с контроллером и сразу без ОРС-заводили сигналы на скаду по МЭК. Вроде разобрался с тем как карту регистров на контроллер сделать. теперь вопрос- каким ОРС к мастерскаде по МЭК прилипить? ( у заказчика есть уже установленная мастерскада с запасом сигналов)

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2872
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

ПЛК 323 и Мастерскада

Сообщение Никита » 06 июл 2017, 16:21

Ну я ж и говорю, история отдельная и грустная.
Скады телемеханики (точнее ОИК, если про энергетику говорим) изначально на работу с МЭК рассчитаны, включая добавление-удаление тегов без остановки и подачи заявок. У Мастерскады (тут могу врать) вроде вообще кроме OPC и контроллеров, запрограммированных из MasterPLC, драйверов оборудования нет. Нужен OPC-сервер для МЭКовских протоколов.
МЭК-104 поддерживает Инсатовский же MultiProtocol MasterOPС. Теоретически. На практике - надо качать демку и смотреть совместимость, в отличие от модбаса, с мэковскими протоколами возможны варианты.
Есть и другие изготовители, гугл найдет. А вот бесплатные не попадались.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Gost_u
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:19
Имя: Станислав Валицкий
Благодарил (а): 2 раза

ПЛК 323 и Мастерскада

Сообщение Gost_u » 12 июл 2017, 05:27

Вопрос разрешился, спасибо за участие. Подключил по МЭКу, как раз ПО "ОВЕН Телемеханика" , вроде полет нормальный. ОРС, как раз и ре понадобился. Теги видит и так, дальше буду пробовать сам разобраться. Посмотрим ,как себя на пнр поведет.

Ответить