1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Защита DI ПЛК 160

Ответить

Автор темы
Matvei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 13:35
Имя: Матвей Иванович Платов

Защита DI ПЛК 160

Сообщение Matvei »

Здравствуйте товарищи.
Стоит задача защитить блок питания и дискретные входа ПЛК 160 от повреждения.
Как корректно выполнить схему?
S1, S2 - сухие контакты где то в поле.
Защита ПЛК.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Ryzhij »

Если другие варианты типа супрессоров и промежуточных реле, способных заодно создать гарантированную нагрузку для контактов в поле, не рассматриваются, то наиболее верным является вариант В.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Matvei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 13:35
Имя: Матвей Иванович Платов

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Matvei »

Реле не дают, говорят дорого...
А как правильно подобрать супрессор !?!? :ges_hmm:

Автор темы
Matvei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 13:35
Имя: Матвей Иванович Платов

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Matvei »


Автор темы
Matvei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 13:35
Имя: Матвей Иванович Платов

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Matvei »

Пришел начальник и сказал схема "А"!
Всем спасибо!
Тема закрыта
:icon_wall:

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Михайло »

Ты неправильно выразился. Предохранитель защищает встроенный источник питания, а не входы.
Предлагаю вариант Г - тот же вариант А, только FU1 выкинуть.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение agent_serg »

Михайло писал(а):Предохранитель защищает встроенный источник питания, а не входы.
Точно. И для этого необходимо и достаточно использовать вариант "Б".
Защита входов от импульсных делов, как правило, уже имеется в контроллерах.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Ryzhij »

agent_serg писал(а):Защита входов от импульсных делов, как правило, уже имеется в контроллерах.
OWEN этим правилам не следует. Не тот ценовой сегмент. Да и "поле" "полю" рознь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Matvei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 13:35
Имя: Матвей Иванович Платов

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Matvei »

В условиях не применения реле для разделения цепей.
Для защиты и блока питания и входов может быть применить клеммы-супрессоры?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение vodav »

Следует принять во внимание, что КЗ на выходе блока питания засадит работу всего контроллера, а потому начальник был прав про вариант А. Только после защиты питания плавкими вставками можно и нужно применить зенеры.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Ryzhij »

vodav писал(а):Следует принять во внимание, что КЗ на выходе блока питания засадит работу всего контроллера, а потому начальник был прав про вариант А. Только после защиты питания плавкими вставками можно и нужно применить зенеры.
Предохранитель в цепях питания периферии конечно нужен.
Однако...
Добрые люди внутренним источником далёкое и непредсказуемое поле не питают, а ставят отдельный внешний БП.
Встроенный источник цепи не дальше станины станка питать должен. И то, это когда шкаф автоматики к самому станку прикручен.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Ryzhij »

Matvei писал(а):В условиях не применения реле для разделения цепей.
Для защиты и блока питания и входов может быть применить клеммы-супрессоры?
Резисторов в этих супрессорах не хватает. На чём гасить энергию выброса? В крайнем случае надо ставить предохранители перед супрессорами.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Михайло »

Matvei писал(а):клеммы-супрессоры?
У кого побольше денег, тот ставит интерфейсные реле. Это специальные малогабаритные полупроводниковые реле для ПЛК. Обеспечивают гальваническую развязку. Бывают входные (для DI) и выходные (для DO).

Автор темы
Matvei
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 13:35
Имя: Матвей Иванович Платов

Re: Защита DI ПЛК 160

Сообщение Matvei »

Конечно в идеале реле и все выглядит так (см. вложение)... с первого декабря все подорожало и если дилер Finder предупредил то ОВЕН молча поднял цены. Очень правильное замечание по БП, да лучше отдельный. Я думаю если монтажники все подключат правильно то DI будут жить долго и счастливо. Приму вариант "А" с отдельным БП. А если вариант "В" то ПЛК 160 + 5 МВ110-16ДН + 2 МУ110-8Р - предохранителей не напасешся...
Суровое время требует суровых мер...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»