ПИД и ресурсы ПЛК

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: ПИД и ресурсы ПЛК

Сообщение Jackson »

rwg писал(а):Для логической части программы мне хватает периода 20мсек, для измерений и регулирования 500мсек. Реальная загруженность получается не более 3%.
Даже в инструкции к ПЛК сказано что загрузку процессора ПЛК измеряют временем цикла, а не в процентах.
rwg писал(а):А вот в компом у меня проблема - индикатор загрузки процессора на 20%, память занята на 50%, но при этом винчестер непрерывно шуршит и интернет висит.
А у меня с машиной проблема. Топлива много стала есть, когда бокс на крышу поставил. Интересно, какое это имеет отношение к ПЛК....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: ПИД и ресурсы ПЛК

Сообщение vodav »

На ПЛК-160 организовывал 8 ПИД-ов регулятора температуры с периодом опроса в 10 сек и один ПИД регулятора натяжения приемного устройства с периодом 100 мс (чаще нет смысла делать, т.к. период обновления аналогового выхода ПЛК-160 составляет эти самые 100 мс), счетчик производительности ПЛК показывал мне длительность рабочего цикла 38 мс. ПИД использую овеновский с доработкой позволяющей нулевые значения коэфф-тов.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: ПИД и ресурсы ПЛК

Сообщение Ryzhij »

vodav писал(а):На ПЛК-160 организовывал 8 ПИД-ов регулятора температуры с периодом опроса в 10 сек и один ПИД регулятора натяжения приемного устройства с периодом 100 мс (чаще нет смысла делать, т.к. период обновления аналогового выхода ПЛК-160 составляет эти самые 100 мс), счетчик производительности ПЛК показывал мне длительность рабочего цикла 38 мс. ПИД использую овеновский с доработкой позволяющей нулевые значения коэфф-тов.
То есть одновременно в цикле ПЛК у Вас обрабатывалось не более двух ПИД.
И в чём технологический прорыв?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

ПИД и ресурсы ПЛК

Сообщение ASUTP_PLC »

Интересно в плане возможностей контроллера ОВЕН. На Сименсе на не самом быстром контроллере 300 серии вполне нормально работали
30 ПИД, каждый на свой канал регулирования. Процесс не вялотекущий.
Такие хорошие процессора ASIC. /черт его знает как, но считают хорошо/
Ответить