• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

ПР200 PID

Ответить

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 7 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys » 26 ноя 2018, 04:06

добрый день.
делаю пид для регулировки уровня насоса частотником и что то не получается.
вход 4-20, выход 0-10... в симуляторе все на входе проставляю значения - все вроде работает.
подключаю калибратор на вход для проверки - не работает.
подключение перемычек внутри ПР заводское по умолчанию 4-20...
подключение - с блока питания + идет на калибратор, с калибратора минус на + вход ПР, минус ПР на минус блока питания
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3895
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

ПР200 PID

Сообщение Ryzhij » 26 ноя 2018, 05:32

Включите в петлю тока на входе миллиампер, и убедитесь в протекании задаваемого тока.
Не забыли ли Вы про шунт на входе ПР?
Переключаете ли Вы калибратор в пассивный режим задания тока (Sink)? /Например, для Yokagawa в этом случае надо указывать отрицательное значение тока/
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 7 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys » 26 ноя 2018, 10:48

Ryzhij писал(а):
26 ноя 2018, 05:32
Включите в петлю тока на входе миллиампер, и убедитесь в протекании задаваемого тока.
Не забыли ли Вы про шунт на входе ПР?
Переключаете ли Вы калибратор в пассивный режим задания тока (Sink)? /Например, для Yokagawa в этом случае надо указывать отрицательное значение тока/
проверял - ничего не выходит...
пля... забыл... спасибо, что носом ткнули... в этом видно и причина...
у меня флюк... все правильно выставлен


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 7 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys » 29 ноя 2018, 08:16

шунт ставил... на 50 и на 100 ом - не помогло
у пр200 вход активный или пассивный??
какое правильное у него подключение?
нашел два варианта... я подключался по второму варианту (untitled) через БП - ничего на выходе не получаю.
пробовал на дисплей хоть какие то показания вывести - тоже показывает, что нет данных с входа.

Отправлено спустя 51 минуту 19 секунд:
вопрос снят...
все таки ошибка в программе была - немного переделал и показания пошли...
осталось вывести выход 0-10в...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Поблагодарили: 1 раз

ПР200 PID

Сообщение mandrew » 29 ноя 2018, 09:10

Добрый день.
На ПР200 шунты ставить не надо вот рабочая схема подключения 4-20мА к входам..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 7 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys » 29 ноя 2018, 10:16

подскажите ошибку -
ПиД не выдает 0-10в.... что я сделал не так и через какие блоки вывести 0-10???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 7 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys » 30 ноя 2018, 03:17

вопрос-
выход по этой схеме делать? если да то какие сопротивления подкидывать???
в архиве последние изменения с пид...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Поблагодарили: 1 раз

ПР200 PID

Сообщение mandrew » 30 ноя 2018, 09:04

Добрый день.
Архив ваш не открываеся, посмотреть не могу..
Эти сопротивление это сопротивление нагрузки(т.е. того устройства что подключается на ЦАП) оно должно быть не менее 2 кОм.


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 7 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys » 30 ноя 2018, 09:28

все, спасибо - разобрался с этим...
у меня остается вопрос по блоку CONV2..20_1, а именно по входу err value и выходу err sensor...
какие должны быть уставки (с учетом, что на вход подается 4-20ма) на err value чтобы на выходе err sensor появилась авария датчика???
мне к примеру нужно чтобы авария срабатывала при нижнем 3,5ма и верхнем 20,3ма...


mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Поблагодарили: 1 раз

ПР200 PID

Сообщение mandrew » 03 дек 2018, 09:37

Добрый день.
Выложите программу ,посмотрим.

Ответить

Вернуться в «ОВЕН»