Уважаемый Петров В.Л.,
то, что овеновские ПЛК или что-то подобное формально (по сертификатам на оборудование) соответствует тем техническим заданиям, по которым вы делаете автоматизацию, а S7-1200 не соответсвует - это вопрос к заказчику, что он хочет - чтобы работало, или чтобы была бумажка одно место прикрыть, когда очередной овен накроется медным тазом. Проблема вся в том, что тот, кто эти сертификаты выдает, никакой ответственности ни за что не несет. Если ваши клиенты доверяют всяким сертификатам и прочей макулатуре, выписанной выпускниками почетной специальности "стандартизация и сертификация", то мне их жаль. Вы интереса ради посмотрите, сколько самых разных сертификатов есть у компании ДЭП на их контроллеры Деконт - чуть ли не на Марс их можно отправлять. Из опыта свего констатирую, что на самом деле всё гораздо печальней там. И если мне кто-то начинает рассказывать, что овен - это замечательное решение... слушайте, у меня на объекте есть газгольдер с водородом (слава богу, не я его обслуживаю), на который сделана автоматика на овене: примерно 2 раза в день операторам (с их слов, может бы они преувеличивают, конечно) приходится выключать питание, чтобы возобновился обмен данными между ПЛК и панелью оператора по RS485. Т.е. они смотрят, что давно значения не менялись на экране (должны меняться постоянно) - значит, пора дергать рубильник.Форумы говорят, что это модель ПЛК какая-то неудачная (160-я по-моему, что-то там не допилили), а я просто знаю, что никогда нигде не поставлю ПЛК Овен. В принципе, я за свою практику достаточное количество вышедших из строя овеновских ТРМ поменял, чтобы еще и контроллеры их покупать.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
мы вообще то говоря работаем в основном с энергетиками. И это накладывает определенные ограничения
Мы работаем с химическими предприятиями, где агрессивная среда и контактные дорожки на микросхемах за 5 лет превращаются в пыль. Вот где ограничения! )))
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
Идея строить систему управления на ворованном софте - не найдет у них понимание.
Я ничего такого не предлагал. Речь шла о контроллерах Siemens и их программировании. А клиенту ПО для программирования не поставляется в принципе, оно ему просто не нужно. Ему поставляется ПЛК с залитой туда программой. Еще клиенту может поставляться СКАДА. У Siemens программа WinCC стоит достаточно дорого - но опять же клиенту нужна только среда исполнения Runtime, среда разработки ему не нужна совершенно. А Runtime стоит гораздо дешевле, по крайней мере его сопоставима по цене с конкурентами. Ну, и кроме того, никто вообще в принципе не заставляет использовать сименовскую СКАДА - ставьте OPC-Server и по Modbus передавайте на MasterScada или на что хотите.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
Не найдет у них понимания, что один знакомый пацан посоветовал на АЛИБАБЕ задешово купить шнурочек. За интерфейс USB-MPI в местном центре Сименс с меня запросили 15000 руб
Зачем клиенту советовать покупать на алибабе шнурочек? Клиент хочет купить у вас адаптер - тогда не его ума дело, откуда вы этот адаптер раздобыли (не нравится - купи в другом месте). А если вы просто делаете автоматизацию, то вашим клиентам никакие шнурочки не нужны в принципе, потому что эти шнурочки - для программирования ПЛК и панелей оператора. Для соединения оборудования в сеть MPI никакие "шнурочки" не нужны, а нужна витая пара и разъемы DB9. И, кстати, "шнурочки с алибабы" USB-MPI прекрасно работают, но надо знать, какие именно покупать.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
А еще у меня был прецедент, как конвертор USB-RS-485 (всего за 500 рублей) Сжег у меня USB порт на нотебуке.
Ну, адаптер USB-RS485 и должен стоить 500 рублей, поскольку это весьма примитивное устройство. То, что у Вас был плохой адаптер - это вопрос к его производителю.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
у S7-1200 нет последовательного интерфейса (точнее нужно ставить отдельный коммуникационный модуль)
У S7-1200 нет интерфейса RS485, это действительно большой минус. Модуль ставить не обязательно, есть платы RS485, которые стоят меньше 100 евро.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
Вот на столе у меня лежит CPU-315C. Нет там ethernet
На некоторых моделях S7-300 нет Ethernet, а на некоторых - есть. Я вроде как и не являюсь фанатом S7-300, единственное, что мне симпатизирует в нем - это то, что пароль к S7-300 легко взломать - это безусловный плюс. Спецом для администратора форума уточняю, что определение пароля ПЛК S7-300, хранящегося на флешке этого ПЛК, с помощью специальных программ, не запрещено законом и не является нарушением чьих-то авторских или еще каких-то прав.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
Прекрасно что вы не видели отказ по причине низкой температуры, все у Вас впереди
Я-то видел и шкафы с подогревом и много какой еще дури. Вышедших из строя из-за низкой температуры ПЛК Siemens я только не видел.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
Сименс почемуто делает и отказоустойчивые модули, и модули работающие при -45 (пацаны наверно не знают, что это нафиг не надо)
Нафиг не надо. Просто продают ровно тоже самое за бОльшую цену, вот и всё. Т.е. не поленились, сертифицировали всё это как некое супероборудование и продают в полтора раза дороже. Только никто не покупает, ни у одного дилера вы не найдете по наличию эти ПЛК, потому что у нас люди-то не такие уж глупые и все эти лохотроны с "отказоустойчивой" фигней прекрасно понимают.
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
типа клеммного разъема, который нужно отдельно к модулю AI покупать
Клеммный разъем для модулей AI контроллера S7-300 покупать не нужно, они есть в комплекте с модулями. Эти разъемы действительно можно купить и отдельно (если вы их потеряли, например), но если Вы живете в 2019 году, а не в 1999, то откройте алиэкпресс, он Вам расскажет, сколько эти разъемы на самом деле стоят
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
легкие общепромышленные решения (типа S7-1200) начинают пихать куда только можно
Что за "лёгкие общепромышленные решения"? Во-первых, ПЛК - это вообще не решение, а универсальный прибор, с помощью которого можно реализовать решение. Во-вторых, раз прибор универсальный, то, вполне логично, что он служит целям общепромышленного назначения.
А Вы пользуетесь какими-то специализированными ПЛК, созданными для конкретной отрасли промышленности?
petr2off писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:56
но у других производителей решения не хуже
Есть такие, я же говорю: Omron, Mitsubishi... Но только не тот далеко не дешевый хлам, который делают у нас в стране.