Есть установка управляемая контроллером, во внутреннем формате в числах содержит значения температуры.
Предел температуры 1100 градусов.
Если через ЦАП цифру выгонять на аналоговый выход/конечно же 4..20мА/, и взять индикатор такого вида:
http://www.owen.ru/catalog/indikator_to ... kteristiki
Получится из этой идеи что-то стоящее? Предполагаю что демпфирование сигнала потребуется.
Будет ли нормально работать во всем диапазоне шкалы без завалов на концах? /не знаю есть линейность преобразования/.
Особенно интересует на пределе шкалы.


Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Индикатор токовой петли

Сообщение Nexus_fox » 23 янв 2018, 14:07

Можно использовать такой индикатор http://www.owen.ru/catalog/svetodiodnij ... 2/opisanie, если на контроллере есть соответствующий интерфейс.