Ровно 0 на аналоговом выходе


Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение stalir » 22 ноя 2017, 11:47

Доброго времени.
Есть модуль AO Овен МУ110-6У с выходом 0-10В, которому если говоришь выдавать 0 на выходе, он выдаёт 4мВ (если полную единицу, то 10В). А подключить его надо к преобразователю напряжение-частота. И эти 4мВ заставляют ПНЧ выдавать меандр с частотой около 0,08 Гц, а нужно, чтобы был 0 Гц, то есть, просто постоянная. Решил это, вставив резистор 0,7 Ом под минусом питания ПНЧ, но по мне так это коряво.
Подскажите, есть ли способ корректной точной подстройки выхода этого (и других) модуля AO?
Спасибо.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2799
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение Никита » 22 ноя 2017, 13:49

Методика юстировки Овна есть в его РЭ. Одно НО: заявленная погрешность ЦАП у него плюс-минус полпроцента. И юстировка делается по этому РЭ прибором с разрешением 1мВ (как минимум плюс-минус эта единица младшего разряда). Плюс, подозреваю, учитывая цену прибора и бытовые комплектующие, эти 0,01% уплывут с температурой. Лезть внутрь бесполезно, вскрытие модулей МВ показало, что тамошние SMD можно только разглядывать за под лупой, чего то сделать почти нереально.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


ZuElecRu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Поблагодарили: 3 раза

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение ZuElecRu » 22 ноя 2017, 14:46

Попробуйте отсоединить ПНЧ и подсоединить резистор 3-5ком и померить 0. Кстати по мануалу на вых.модуль этот резистор нужен для подключения к аналоговым выходам. Проверьте входное сопротивление ПНЧ.
И еще в мануале описана процедура юстировки аналог. выхода.


Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение stalir » 23 ноя 2017, 10:44

Жаль, но юстировка не даёт меньше 4мВ. Больше - да, меньше нет. С резистором 4к7 то же самое.


ZuElecRu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Поблагодарили: 3 раза

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение ZuElecRu » 23 ноя 2017, 11:15

Другого модуля нет?
В ПНЧ нельзя скорректировать вход?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 59 раз
Контактная информация:

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение Михайло » 23 ноя 2017, 17:28

Используйте частотный выход, если есть.


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение Parliament74 » 24 ноя 2017, 12:05

stalir писал(а):Источник цитаты Есть модуль AO Овен МУ110-6У с выходом 0-10В, которому если говоришь выдавать 0 на выходе, он выдаёт 4мВ

stalir писал(а):Источник цитаты Решил это, вставив резистор 0,7 Ом под минусом питания ПНЧ, но по мне так это коряво.

stalir писал(а):Источник цитаты Подскажите, есть ли способ корректной точной подстройки выхода этого (и других) модуля AO?


чтобы при 0 был точно 0 без танцев с бубном - здесь надо использовать либо цифровые интерфейсы передачи, либо специализированные схемные решения, в борьбе за эти доли процентов точности и развивается метрология и приборостроение...


Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас

Ровно 0 на аналоговом выходе

Сообщение stalir » 28 ноя 2017, 14:20

Вставил подстроечник многооборотный на 10 Ом под минус ПНЧ, при примерно 0,7 Ом работает нормально.