1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modbus RTU, ПЧ Danfoss

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
alxndrch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 01:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Modbus RTU, ПЧ Danfoss

Сообщение alxndrch »

Добрый день. Встал вопрос (скорее появилась задача) выбирать из ПЧ достаточно много параметров двигателя и частотника Danfoss, в частотнике представлено два протокола: свой (FC) и Modbus RTU. И собственно вопрос, как наиболее безболезненно (и дешево) прокинуть эти данные в OPC сервер? Желательно без использования ПЛК, никто дополнительных модулей покупать не планирует.

До этого с оборудованием для пром сетей практически не соприкасался.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Modbus RTU, ПЧ Danfoss

Сообщение Serex »

alxndrch писал(а): два протокола: свой (FC) и Modbus RTU.
Это профили управления, а ModbusRTU доступен всегда.
alxndrch писал(а): как наиболее безболезненно (и дешево) прокинуть эти данные в OPC сервер?
раздобыть китайский преобразователь последовательно порта за 100-200 рублей, как-нибудь смонтировать провода последовательной шины, воткнуть в ноутбук, на ноутбуке скачать триальную версию или пиратскую какого-нибудь ModbusOPC сервера. Настроить и запустить.
Аватара пользователя

Автор темы
alxndrch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 01:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Modbus RTU, ПЧ Danfoss

Сообщение alxndrch »

Serex писал(а): раздобыть китайский преобразователь последовательно порта за 100-200 рублей, как-нибудь смонтировать провода последовательной шины, воткнуть в ноутбук, на ноутбуке скачать триальную версию или пиратскую какого-нибудь ModbusOPC сервера. Настроить и запустить.
Сейчас так и делаю, для тестов. Но в итоге надо будет завести все в систему как-то более нормально. Основная сеть идет по Ethernet, в качестве OPC идет KEPServerEX5, умеющий работать с различными версиями Modbus. Но подводить отдельно через преобразователь в итоге не хотелось бы.
Возникли такие мысли преобразователь Modbus RTU в Modbus TCP и завод этого в общую сеть (возможно какой-то другой). Вопрос в том что сталкиваюсь впервые и не хотелось бы купить что-то не то.

P.S. Про дешево я не имел ввиду бесплатно, просто сейчас есть сепамы которые по Modbus общаются с Сименсом S300. А с ПЧ данные нужны только в SCADA для наблюдения, пожтому смысл их пускать через ПЛК особо не вижу.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Modbus RTU, ПЧ Danfoss

Сообщение Serex »

alxndrch писал(а): сепамы которые по Modbus общаются с Сименсом S300
Чего-чего ? Вряд ли там получиться добиться успеха без Profibus
Вопрос в том что сталкиваюсь впервые и не хотелось бы купить что-то не то.
Нормально работают эти преобразователи. ICP-DAS наверное самые популярные.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»