1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TSP-200/24 SAN

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Romale
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:10
Имя: Галюта Роман Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Норильск
Поблагодарили: 2 раза

TSP-200/24 SAN

Сообщение Romale »

здравствуйте всем! :)
Хотелось бы получить консультацию по TSP-200/24 SAN. Дело в том, что имеем подстанцию, с двумя модулями TSP-200/24 SAN, но вывода на SCADA не дошло. Хотим прицепить ее к существующей SCADA на WONDERWARE InTouch. Ранее не имели дело с TSP-200/24 SAN, поэтому испытываем трудности в получении данных с объекта. К объекту прилагались конфигурационные файлы к TSP-200/24 SAN, которые я привожу .
Вопрос в следующем, возможен ли при работе TSP-200/24 SAN с данными конфигурациями опрос TSP-200/24 SAN через Ethernet порт используя ModbusTCP или необходимо что-то менять в конфигурационных файлах? Также, к подстанции шли таблицы Адресации и кодирования сигналов телемеханики (TSP №1-2) в протоколе МЭК 60870-5-104. При опросе данных сигналов через ModbusTCP адресация такая же или другая?
Прошу помочь, а то совсем запутались, сомнения и в соответствии конфигурации TSP-200/24 SAN и вообще …. Может у кого есть пример конфигурации TSP-200 для опроса сигналов в нем по MODBUS TCP? :ges_help:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

TSP-200/24 SAN

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Пробовали опрашивать 1-ый контроллер Модбас -мастером с адреса 192.168.0.10 порт 2405 (2-й с адреса 192.168.0.11:2405)? Судя по файлам конфигурации именно этот порт настроен на Модбас. Что касается Модбас адресации тэгов, то ТС командой 02, ТИТ 03, ТИИ 04, ТУ 05 с начальных нулевых адресов (стандартно), не так как в МЭК-104.

Автор темы
Romale
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:10
Имя: Галюта Роман Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Норильск
Поблагодарили: 2 раза

TSP-200/24 SAN

Сообщение Romale »

Спасибо за отзыв. Вчера пошли подвижки в направлении связи. С самого начала для опроса использовали DASMBTCP от Wonderware, на нем ну никак не шло. Попробовали на MBENET от WONDERWARE I/O Server for Modicon MODBUS, опрос пошол. Это уже что то. При опросе начались странности, которые пока немогу объяснить надо пробовать. Но суть в том, что опрашивая по приводимой таблице сигнала с ТСП-2, через какоето время опрос прекратился. Перезагрузка ТСП не помогла. Прошивка на ТСП стоит 2012 года. Сегодня попробуем прошится на 2017. Юзаем далее этот девайс, о результатах буду отчитываться. :crazy0to:

Автор темы
Romale
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 07:10
Имя: Галюта Роман Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Норильск
Поблагодарили: 2 раза

TSP-200/24 SAN

Сообщение Romale »

Всем привет! Думаю кому то может стать полезным, результаты трудов наших.
Получилось связать ТСП-200 с DASMBTCP. Для этого необходимо следующее.
Через программу Параметризации ТСП-200, изменить порт 2404 (по умолчанию) на порт 501. Следовательно портом для связи DASMBTCP станет порт 502. Для последующей связи с ТСП-200 программе Праметризация, нужно будет указать IP ТСП-200 и порт 504.
Далее, в DASMBTCP создаем ModbusBridge Object, обзываем его к примеру TSP_1, забиваем IP. Далее в ModbusBridge добавляем ModbusPLCRS Object, забиваем ID PLC ну и далее понятно.
Данные идут, но вот проблема. При опросе всех точек измерения, происходит отвал. При запросе только Coil Read все вроде нормально, но как только начинать запрашивать Register Read, начинаются отвалы. И наоборот. Пробовали разделить на топики, с разными интервалами опроса, картина улучшается но незначительно. Если у кого есть опыт решения данной проблемы, прошу высказаться. Тсп опрашивает некое количество разнотипных устройств, делить опрос по устройствам думаю нет смысла, так как опрашиваем не устройства а ТСП которая собирает с объектов данные и хранит у себя. Следовательно, логичнее было разделить данные топиками на ТС, ТИТ,ТИИ и ТУ. Но это не помогло. Прошу помощи у знающих людей.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

TSP-200/24 SAN

Сообщение Sokolov_Dmitry »

К производителю обращались за новой прошивкой и "Параметризацией" и "Тестами контроллеров"? В "Тестах" можно смотреть лог опроса по портам как с верхним уровнем , так и с нижним и определиить где происходит "отвал". Но новая прошивка и новые программы обязательны.

Alexey2018
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 08:09
Имя: Алексей

TSP-200/24 SAN

Сообщение Alexey2018 »

Здравствуйте, удалось найти решение проблемы? Данный контроллер полностью отъедает все ресурсы у контроллера GE D400. Не возможно даже зайти в web интерфейс. Проблему вижу в передаче спорадики по 104 протоколу для сигналов AI, которая ничем не ограничена. Требуется произвести данные настройки, кто-нибудь уже решил данную проблему?
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»