Проблема со связью с шлюзом Anybus AB7850-F (Modbus Slave - Profibus Slave)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Проблема со связью с шлюзом Anybus AB7850-F (Modbus Slave - Profibus Slave)

Сообщение Arist007 »

Prosto_chel писал(а): Проверили данный шлюз на стенде с двумя разными Profibus Master устройствами: шлюз оказался полностью исправным.
Т.е. проблема не в шлюзе.
Шлюз пришел обратно - будем пробовать еще раз.
Проверил кабельные линии на КЗ - все нормально, без явных отклонений. В ближайшее время попробую заново подцепить, проверить все терминаторы и еще что-нибудь. На сегодняшний день пока вообще не понятно в чем причина может быть. Порт в ПЛК целый - к нему подцепляюсь, считываю данные с ПЛК, через него прогружаю ПЛК. Буду пробовать.
Аватара пользователя

Автор темы
Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Проблема со связью с шлюзом Anybus AB7850-F (Modbus Slave - Profibus Slave)

Сообщение Arist007 »

Prosto_chel писал(а): 02 ноя 2017, 08:34
Dfcz писал(а): 02 окт 2017, 16:10
ASUTP_PLC писал(а): 15 сен 2017, 07:31
Serex писал(а): 13 сен 2017, 14:52
Проблему решили! Спасибо Михаилу Косареву (через ICQ) из команды техподдержки. Очень помог и сопровождал работы до самого конца! Поддержка на высоте!
В итоге что было: в конфигурации Anybus (через Anybus Configuration Manager) входные и выходные данные указываются в БАЙТАХ, а в Siemens (куда я подключал) - в словах: каждое слово 2 байта. В итоге, я думал, что так как у меня передается через Siemens 20 слов, так и в Anybus в конфигурации надо будет прописать число 20 (как потом оказалось - байт). Исправил число с 20 на 40 и все чудом заработало! И как итог - вечное - дело было не в бобине..
Всем спасибо!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Проблема со связью с шлюзом Anybus AB7850-F (Modbus Slave - Profibus Slave)

Сообщение Serex »

:ges_clap2:
Бывает. Читайте инструкцию мелким шрифтом!
Аватара пользователя

Автор темы
Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Проблема со связью с шлюзом Anybus AB7850-F (Modbus Slave - Profibus Slave)

Сообщение Arist007 »

Serex писал(а): 28 фев 2018, 20:40:ges_clap2:
Бывает. Читайте инструкцию мелким шрифтом!
это точно..) и уделять внимание ВСЕМ мелочам!
Ответить