Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Kurabmabe
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 02:25
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Центральная Россия
Благодарил (а): 2 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Kurabmabe »

Имеются весы с интерфейсным выходом rs232, планирую преобразовать сигнал в rs485 для подключения к scada. Возможно ли это осуществить? Или требуются весы с аналоговым интерфейсным выходом 4.20???
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение VADR »

1. RS-232 - всего лишь физический уровень. Какой там протокол внутри - вариантов куча, от стандартизованных до самопридуманных производителями весов. Без точного понимания, что там за протокол, какова карта параметров (если для этого протокола таковая нужна) - ничего точно сделать не получится.
2. Что за SCADA - Вы тоже не написали. Предположу, что, как и большинство существующих ныне SCADA, она поддерживает обмен данными по OPC. Тогда, с учётом п.1, надо либо найти существующий OPC-сервер (для стандартизованных протоколов есть наверняка), либо сервер, позволяющий реализовать произвольные протоколы. И уже через него работать.
3. Можно и 4..20 - но тут снова всё зависит от SCADA и используемого оборудования (как минимум - ввод/вывод). Вы ведь токовый сигнал напрямую в компьютер запихать не сможете, не так ли?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Serex »

Какая-то каша.

Scada и rs-485 никак не взаимосвязаны. Для чего конвертировать RS-232 в RS-485, чтобы разнести по расстоянию компьютер со Scada и весы?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Ryzhij »

При расфасовке и отпуске товара именно весовой терминал "верховодит в хороводе", по одному интерфейсу отправляя команды в контроллер электроавтоматики, а по другому - отвечают на запросы СКАДА.
СКАДА также забирает информацию из контроллера.
А у Вас какая архитектура?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение petr2off »

Как то все смешано и запутано. Аналоговый интерфейс 4-20 сравнивается с цифровым. Разговор по цифровому протоколу (485) ведется в отрыве от логического протокола. Scada кстати может и непосредственно из 485 информацию брать - но как сырую, т.е. последовательность байтов. Но тогда логический уровень то же в SCADA должен разбираться.
Ryzhij кстати вполне резонный вопрос задал, а какая у Вас архитектура предполагается ?, я бы к нему еще добавил - а какие варианты протоколов у весов есть ? Потому как если оборудование уже куплено - тем самым уже ограничения на архитектуру ложатся.

Автор темы
Kurabmabe
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 02:25
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Центральная Россия
Благодарил (а): 2 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Kurabmabe »

3. Можно и 4..20 - но тут снова всё зависит от SCADA и используемого оборудования (как минимум - ввод/вывод). Вы ведь токовый сигнал напрямую в компьютер запихать не сможете, не так ли?
- 4.20 преобразую с помощью овена в rs485 и далее в USB


Scada и rs-485 никак не взаимосвязаны. Для чего конвертировать RS-232 в RS-485, чтобы разнести по расстоянию компьютер со Scada и весы?
- да , расстояние от весов до сервера 300 метров.

При расфасовке и отпуске товара именно весовой терминал "верховодит в хороводе", по одному интерфейсу отправляя команды в контроллер электроавтоматики, а по другому - отвечают на запросы СКАДА.
СКАДА также забирает информацию из контроллера.
А у Вас какая архитектура?

- необходимо что бы данные весов отображались на мониторе Боса. Весы-scada

:thankyou: всем)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Ryzhij »

Тогда ставите два конвертора интерфейсов RS232-RS485 и в путь!
На рынке такого добра полно, от Овена и IPC DAS до Moxa.
Необходимо только помнить, что большинство конверторов поддерживают лишь 3-проводную схему RS-232.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Serex »

А я бы в Ethernet все преобразовал и на сервере SCADA работал с виртуальным COM-портом.
Ethernet наверняка уже проложена какая-то. А RS-485 еще и тянуть надо будет.

Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): Ethernet наверняка уже проложена какая-то.
Вот поэтому, что "какая-то", деятели от ИБ будут ещё долго стричь бабло и надувать щёки от важности )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Serex »

Ryzhij писал(а):Вот поэтому, что "какая-то", деятели от ИБ будут ещё долго стричь бабло и надувать щёки от важности )))
Хакеры взломают сетку и запрограммируют весы для нападения на человека :)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Никита »

А я бы в Ethernet все преобразовал и на сервере SCADA работал с виртуальным COM-портом
А я бы... А я бы вообще 4-20 от весов дотащил до кабинета, а там индикатор поставил на семисегментниках) Овеновский ИДЦ за 4 т.р. И не заморачивался с интерфейсами и скадами :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а):
Ryzhij писал(а):Вот поэтому, что "какая-то", деятели от ИБ будут ещё долго стричь бабло и надувать щёки от важности )))
Хакеры взломают сетку и запрограммируют весы для нападения на человека :)
Чтобы разозлить АНБ (Аццки Нереального Босса) достаточно просто положить сеть)))
Остальное сделает сам АНБ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): А я бы вообще 4-20 от весов дотащил до кабинета, а там индикатор поставил на семисегментниках)
Лучше стрелочный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Kurabmabe
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 02:25
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Центральная Россия
Благодарил (а): 2 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Kurabmabe »

Scada simp light стоит. Весов с rs485 не так много, или очень дорого. С интерфейсом rs232 достаточно, но я не уверен что после преобразователя в rs485 , scada или opc server будут адекватно воспринимать сигнал. Или я что то не так понимаю?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение Ryzhij »

Зря беспокоитесь,
И RS232, и RS485 - это последовательные интерфейсы с одним и тем же форматом передачи данных.
Причём, RS485 имеет более широкие возможности, чем RS232.
При преобразовании с RS232 на RS485 нет нужды менять протокол, меняются только физические уровни сигналов.
А SCADA со своим драйвером, или OPC-сервер берут информацию в обоих случаях с одного из COM-портов, и "даже не в курсе" какой там у этого порта физический уровень передачи.
Им всё равно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?

Сообщение ASUTP_PLC »

Никита писал(а):
А я бы в Ethernet все преобразовал и на сервере SCADA работал с виртуальным COM-портом
А я бы... А я бы вообще 4-20 от весов дотащил до кабинета, а там индикатор поставил на семисегментниках) Овеновский ИДЦ за 4 т.р. И не заморачивался с интерфейсами и скадами :)
ТРМ1 влепить туда от Овена.

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Kurabmabe писал(а): Scada simp light стоит. Весов с rs485 не так много, или очень дорого. С интерфейсом rs232 достаточно, но я не уверен что после преобразователя в rs485 , scada или opc server будут адекватно воспринимать сигнал. Или я что то не так понимаю?
В rs485 все просто. A и B, дифференциальный сигнал /ну экран кабеля еще/. А rs232 в полной версии еще кучу сигналов содержит.
Ответить