1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Уж сколько раз твердили миру...

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij »

А теперь, дети, повторим слова, которых вы не должны говорить...Изображение
Посетил сегодня новостройку.
Вернулся в состоянии крайнего изумления :o
Не удержался - сфотографировал.
https://drive.google.com/open?id=0B1pKB ... UJ3NVJjUU0
https://drive.google.com/open?id=0B1pKB ... EdQNHNzTVU
https://drive.google.com/open?id=0B1pKB ... HR5NHJHT3M

Кабель проложили UTP.
Даже если б это была шина, то при длине 2км без повторителей это бы уже был перебор Изображение
А тут...

Ох, болять мои крылья!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Valerich »

Зато сопротивление в конце линии не забыли :ext_dont_ment:
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Serex »

Ух... ё. Жесть жестокая!
Так еще и бумага к также составлена.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij »

and909 писал(а): Зато сопротивление в конце линии не забыли :ext_dont_ment:
Ох, не в конце этот резюк, :ges_no: не в конце...
Но, что не жадные, то да, - потратились на нагрузку.
Изображение Изображение Изображение
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Кабель проложили UTP.
Могли бы МГШВ тогда применить - эффект-то тот же. :) Сэкономили бы.

Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
А всё от того, что словосочетание "витая пара" у 80% опрошенных мной респондентов стойко ассоциируется с "ну которым интернет подключается", ещё 10% молчат, но берут и скручивают ПВ3 (а может и ПВ1), и только оставшиеся 10% что-то понимают в выражении "симметричный кабель для передачи данных".

Кстати, против UTP есть банальный аргумент: если на месте есть хоть малейшая вибрация, то UTP тупо сломается рано или поздно, но так что визуально этого не определить, и даже может звониться тестером при этом, а связи не будет.

Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
И на скорости 9600 сам видел 133 модбас-слейва, повешенные пятью шинами, соединёнными в звезду. Проблемы начались только тогда, когда UTP начал ломаться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а): Кстати, против UTP есть банальный аргумент: если на месте есть хоть малейшая вибрация, то UTP тупо сломается рано или поздно, но так что визуально этого не определить, и даже может звониться тестером при этом, а связи не будет.
Вибрация? Да эти "орлы" UTP подключают к панельным ПЛК на передней открывающейся стенке шкафа.

Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
TEB писал(а): И на скорости 9600 сам видел 133 модбас-слейва, повешенные пятью шинами, соединёнными в звезду. Проблемы начались только тогда, когда UTP начал ломаться.
Повторюсь - делайте, что хотите, но не называйте это "RS485", умоляю!
А поставщики приборов требуют именно RS485.
Такие вот дела...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Повторюсь - делайте, что хотите, но не называйте это "RS485", умоляю!
А поставщики приборов требуют именно RS485.
Там физически был RS-485, разницу между интерфейсом и протоколом я понимаю, иначе бы так не говорил.
Ryzhij писал(а): Вибрация? Да эти "орлы" UTP подключают к панельным ПЛК на передней открывающейся стенке шкафа.
Это шах и мат. :big_hang: Хотя UTP бывает и гибкий (многопроволочный), но на фото вроде не он.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а): Там физически был RS-485, разницу между интерфейсом и протоколом я понимаю...
Напомню, что стандарт этого интерфейса предписывает требования не только к характеристикам электрических сигналов интерфейса, но и к топологии шины, к кабелю, к резисторам согласования и защитного смещения.
Это тоже "физика".
Так что у Вас там от RS-485 также были только приборы с приемо-передатчиками для этого интерфейса.
TEB писал(а): Хотя UTP бывает и гибкий (многопроволочный), но на фото вроде не он.
Это будет уже FTP (UFTP) или STP (SFTP), а UTP - с однопроволочными жилами.
Примеры
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Уж сколько раз твердили миру...

Сообщение Никита »

Ryzhij писал(а): Это будет уже FTP (UFTP) или STP (SFTP), а UTP - с однопроволочными жилами.
Попадался, правда лет пять тому, именно UTP. У Молекса точно. Но спросом не пользовался, потому как предназначен для патч-кордов, а уже тогда было проще купить готовые опрессованные с литыми колпачками. На них требования молекса по системной гарантии не распространялись.
А, да, год назад специально искали гибкий UTP для панели Weintek на передней стенке. Обошлись опять же, заводским патч-кордом, но экранов (модератор соврать не даст, он видел :coolest: ) там не было.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»