1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема считывания данных с счетчика энергоучета Alpha 1805 P4CB1. Нужна помощь!

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
dragonnn1988
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 11:10
Имя: Александр
Страна: Россия

Проблема считывания данных с счетчика энергоучета Alpha 1805 P4CB1. Нужна помощь!

Сообщение dragonnn1988 »

Приветствую! Ситуация следующая:
Есть задача на оборудование нашей компании сделать АИИС КУЭ с счетчиками Альфа 1805 P4GB1. Для этого необходимо собирать данные по срезам каждые полчаса + при потери связи с трансформаторной подстанцией эти срезы получить из архива за время потери соединения с ТП. По модбасу рту этого сделать нельзя, т.к. по нему можно получить только накопленную энергию. По словам представителя поставщика оборудования (Эльстер Метроника) эти данные можно получить по их протокол ANSI, но вся информация по протоколу есть только у обладателя патента. Т.е. заказать нужно ANSI С 12.18 и 12.19 у правообладателя. Использовать ПО АльфаЦентр тоже к сожалению нельзя. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Получилось как-то в обход получить мануалы на протокол обмена данных? Очень нужна ваша помощь!

Begimot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
Имя: Алексей
Благодарил (а): 5 раз

Проблема считывания данных с счетчика энергоучета Alpha 1805 P4CB1. Нужна помощь!

Сообщение Begimot »

Я сталкивался с точно такой же ситуацией.
Протокол раскрыть непросто.
Вышли из положения так - применили RTU-327-E1-B04-M04. Прекрасное устройство для опроса всех счетчиков. От него в СКАДУ по любому удобному протоколу.
Есть готовый проект, если нужно.
Ответить