- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Я повторюсь, что если учёт не коммерческий, то никакая это не АСКУЭ, а обычная АСДУ, со всеми вытекающими, которую сделать можно хоть на коленке - тех.требования в коммерческом учёте куда как попроще.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
АСДУ предполагает автоматизированное управление, АСКУЭ (АСТУЭ) - только очет. АСТУЭ затевают тогда, когда у предприятия несколько дочек, как распределенных, так и на одной площадке, и хочется в рамках MES подсчитать потребленую ЭЭ по каждой дочке. На одной площадке Транснефти для примера, установлены счетчики: АСУТПиТМ, Энерго, Связь, Охрана. Иногда на стыке ДЗО количество счетчиков удваивается.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
А ещё показания можно заносить и вручную. Дело не в названии системы, а в том что она некоммерческая
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
да почему не коммерческая?
"...и формировать отчеты раз в месяц для оплаты"
ТС видно совсем запутался в сокращениях
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Потому что
Возможно. Пусть определяется сначала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Есть официальный список счетчиков, поддерживающих это протокол http://dlms.com/conformance/listofcompl ... index.htmlARMADIK писал(а):hell_boy
Создание АСКУЭ мы отдает интегратору, удовлетворения требований для сбыта и сетей ляжет на него.
Хотелось бы услышать мнение по поводу DLMS/COSEM. Стоил ли в технических требования указывать его поддержку?
Как у него с поддержкой производителями?
OPC-сервер http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/ ... tails.aspx
Насчет применения: вроде в DLMS решена проблема кибербезопасности
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 12:49
- Имя: Михаил
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Давайте сформулирую по другому, может поправите меня или направите.
Саму систему сертифицировать не будем, так как количество счетчиков растет и уменьшается ( телекоммуникационное оборудование ).
А цель системы это сбор данных с наших хостов и формирования отчетов о потреблении, которые потом будем отправлять для оплаты. То как мы собираем информацию не должно волновать энергосбыт, если хотят то пусть ходят проверяют наши счетчики.
Еще раз повторюсь, что система для меня новая, нюансы не известны. Спасибо всем за терпение и помощь.
Саму систему сертифицировать не будем, так как количество счетчиков растет и уменьшается ( телекоммуникационное оборудование ).
А цель системы это сбор данных с наших хостов и формирования отчетов о потреблении, которые потом будем отправлять для оплаты. То как мы собираем информацию не должно волновать энергосбыт, если хотят то пусть ходят проверяют наши счетчики.
Еще раз повторюсь, что система для меня новая, нюансы не известны. Спасибо всем за терпение и помощь.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
К слову пришлось.
В котеджных поселках прекрасно собирают деньги на основании технических счетчиков, ходит человек переписывает или по проводкам, кто на что раскошелился. Далее собранные деньги идут на оплату электроэнергии поставляемой котеджному поселку до трансформатора. И такая картина не редкость. Деньги собираются наличкой и безналичкой. Чтобы рассчитываться напрямую с энергосбытом, надо делать "выделение лицевого счета".
В котеджных поселках прекрасно собирают деньги на основании технических счетчиков, ходит человек переписывает или по проводкам, кто на что раскошелился. Далее собранные деньги идут на оплату электроэнергии поставляемой котеджному поселку до трансформатора. И такая картина не редкость. Деньги собираются наличкой и безналичкой. Чтобы рассчитываться напрямую с энергосбытом, надо делать "выделение лицевого счета".
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
А вот тут ошибаетесь.
Вы когда квартплату оплачиваете - я не думаю что Вам всё равно, за что такие деньги и как так Вам столько насчитали.
Информация может исказиться по пути от счётчика до выставления счёта. Поэтому и делается отдельная АСКУЭ, которая сертифицируется. Так что у Вас АСКУЭ в полный рост со всеми требованиями, заменили счётчик - всю систему под проверку.
Или договаривайтесь с энергосбытом о прямой передаче данных со счётчиков прямо к ним, в том числе и вручную.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Я понял. Договора с Энергосбытом заключены на отдельные счетчики по-старинке. Но чтобы повысить оперативность, чтобы не бегать по всем щиткам, каждый месяц удаленно выгружаются данные через опто-порт (не пломбируется, там - только чтение) и формируется общий отчет, который передается в бухгалтерию для оплаты. Примерно как если бы ТСЖ взяло на себя формирование счета для каждой квартиры автоматически 1 раз месяц.TEB писал(а):Информация может исказиться по пути от счётчика до выставления счёта. Поэтому и делается отдельная АСКУЭ, которая сертифицируется. Так что у Вас АСКУЭ в полный рост со всеми требованиями, заменили счётчик - всю систему под проверку.
Или договаривайтесь с энергосбытом о прямой передаче данных со счётчиков прямо к ним, в том числе и вручную.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
В домах где это сделано (знаю таких немало) вся эта система сертифицирована. Но там счётчики не ездят туда-сюда.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, а с самой сбытовой конторой, с которой у Вас договора, Вы не пробовали консультироваться? Может есть возможность напрямую с каждого счётчика им данные слать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
это может дать возможность перехода на более дешёвый тариф оплаты за э/энергию
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 12:49
- Имя: Михаил
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
У нас планирует на первом этапе 3000 тысячи счетчиков. Информация идет по нашей выделенной сети. Накладно будет перепроверять систему, учитывая текучесть смены/замены/установки счетчиков.Информация может исказиться по пути от счётчика до выставления счёта. Поэтому и делается отдельная АСКУЭ, которая сертифицируется. Так что у Вас АСКУЭ в полный рост со всеми требованиями, заменили счётчик - всю систему под проверку.
Был разговор для организации канала в сбыт, но его оставили на усмотрение интегратора. У нас не большой штат энергетиков, поэтому стараемся все работы заказать у интегратора.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
100% нужно не здесь спрашивать, а у сбытовой компании. Смогут ли они принять (а Вы - передать) информацию по каждому счётчику отдельно и в каком виде - тут вопрос на уровне технической возможности.
Объединять это всё в одну АСКУЭ не вижу пока смысла.
Если хотите для себя мониторить энергопотребление по всем точкам - для этого проще отдельно ставить тех.средства тех.учёта и собирать с них данные своей диспетчерской системой, не трогая коммерческие счётчики. Заодно будет возможность сравнить показания. Или в процессе поиска решения может появится возможность данные с коммерческих счётчиков забрать себе "в копию" для учёта потребления.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 12:49
- Имя: Михаил
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Систему ставим, так как переплачиваем за воздух, сейчас договор на номинальную мощность и нужно перейти на фактически потребляемую. Потребление типовое, так как оборудование одно и тоже, меняется только адрес. Со сбытом переговорили потенциальные исполнители, много времени уйдет на бумажную волокиту. По принятию снятых данных сбытом в наших объемах пока никто не поднимал вопроса.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Там, где система сертифицирована, там АСКУЭ (счет официальный). Если ТСЖ это сделало без согласования с энергосбытом, то это и будет АСТУЭ (воля каждого, заключившего договор с энергосбытом, самостоятельно снять показания, произвести расчет). Скажу, что 80% населения не способны самостоятельно снять показания, рассчитать платеж для 3-х тарифного счетчика. У меня есть малолетний родственник в Питере, у которого "бизнес" на этом, 15 руб. в месяц со счетчика.TEB писал(а):В домах где это сделано (знаю таких немало) вся эта система сертифицирована. Но там счётчики не ездят туда-сюда.
Кстати, а с самой сбытовой конторой, с которой у Вас договора, Вы не пробовали консультироваться? Может есть возможность напрямую с каждого счётчика им данные слать.
Что делать, когда сбытовых контор - не одна? Не у всех энергосбытов есть АСКУЭ, или есть, но было сделано сыном директора в 00-е годы "под распил".
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Если я говорил про сертифицированные коммунальные АСКУЭ - значит это были сертифицированные коммунальные АСКУЭ.
Давайте не будем углубляться в коммуналку - это отдельная тема и вопрос был не об этом.
Давайте не будем углубляться в коммуналку - это отдельная тема и вопрос был не об этом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
как я понял, разговор всё таки ведётся о системе учёта сбытовых потребителей, коммуналке...
ARMADIK, откройте тайну
для работы со сбытовым потребителем - населением совершенно не обязательно систему сертифицироватьhell_boy писал(а):Там, где система сертифицирована, там АСКУЭ (счет официальный). Если ТСЖ это сделало без согласования с энергосбытом, то это и будет АСТУЭ (воля каждого, заключившего договор с энергосбытом, самостоятельно снять показания, произвести расчет)...
таких требований в ПП РФ № 442 от 4.05.2012 г. "Основные положения функционирования РРЭ" нет
это могут быть только чьи-то "пожелалки"
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 12:49
- Имя: Михаил
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Dmitry Isaev
Нет, система у провайдера. Необходимы данные с телекоммуникационного оборудования,потреблением 300-600 Ватт.
Нет, система у провайдера. Необходимы данные с телекоммуникационного оборудования,потреблением 300-600 Ватт.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
ну тогда это относится к тому же Постановлению Правительства РФ, только п.139 и совершенно не обязательно систему сертифицировать
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Начнем, пожалуй, с начала.
ТС, у вас есть статус сетевой организации? Если вы эту энергию передаете и берете за это деньги, как сетевая организация, по установленному тарифу на передачу, это АСКУЭ по взрослому.
Если вы энергию приобретаете сами и рассчитываетесь за нее с поставщиком, а субабоненты вам компенсируют затраты на покупку - это попроще, технический учет. Подобным образом организован учет у нас в гаражном кооперативе - платит председатель по счетчику в ВРУ, а уж как он с владельцами разбирается - с блокнотом по гаражам ходит или АСТУЭ строит, это его проблема. В том числе и как и по сколько с кого собирать, чтоб и в накладе не остаться и морду не набили.
Если субабоненты, подключенные к вам, рассчитываются с энергосбытовой, которая в цепочке выше вас, то тут все хуже. Во первых, тогда техусловия на АСКУЭ должна выставлять эта сбытовая. Во-вторых, при отсутствии тарифа на передачу, надо решать вопрос с субабонентами, кто и как платит за эксплуатацию сетей. И в третьих, тогда нужно сводить данные на каждой границе принадлежности - сколько снаружи пришло, сколько субабонентам ушло, сколько сами потребили и сколько "исчезло бесследно". Та же АСКУЭ, но по ТУ от электроснабжающей и с усложненным ПО.
ТС, у вас есть статус сетевой организации? Если вы эту энергию передаете и берете за это деньги, как сетевая организация, по установленному тарифу на передачу, это АСКУЭ по взрослому.
Если вы энергию приобретаете сами и рассчитываетесь за нее с поставщиком, а субабоненты вам компенсируют затраты на покупку - это попроще, технический учет. Подобным образом организован учет у нас в гаражном кооперативе - платит председатель по счетчику в ВРУ, а уж как он с владельцами разбирается - с блокнотом по гаражам ходит или АСТУЭ строит, это его проблема. В том числе и как и по сколько с кого собирать, чтоб и в накладе не остаться и морду не набили.
Если субабоненты, подключенные к вам, рассчитываются с энергосбытовой, которая в цепочке выше вас, то тут все хуже. Во первых, тогда техусловия на АСКУЭ должна выставлять эта сбытовая. Во-вторых, при отсутствии тарифа на передачу, надо решать вопрос с субабонентами, кто и как платит за эксплуатацию сетей. И в третьих, тогда нужно сводить данные на каждой границе принадлежности - сколько снаружи пришло, сколько субабонентам ушло, сколько сами потребили и сколько "исчезло бесследно". Та же АСКУЭ, но по ТУ от электроснабжающей и с усложненным ПО.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
по-моему всё стало ясно
совет:ARMADIK писал(а): ...Рассматриваем внедрение системы АСКУЭ на предприятие.
Счетчики планируем подключать через нашу LAN сеть ( будет преобразования из RS-485 в Ethernet через контроллер )...
... Цель внедрения нашей системы, автоматизировать сбор данных по потреблению и формировать отчеты раз в месяц для оплаты(формат XML 80020* транспортном формате ASQ)...
...То как мы собираем информацию не должно волновать энергосбыт, если хотят то пусть ходят проверяют наши счетчики...
... система у провайдера. Необходимы данные с телекоммуникационного оборудования,потреблением 300-600 Ватт.
1. не заморачивайтесь с выбором типа счётчика и протоколом его опроса, берите какой удобно вам
2. ставьте в "голове" стандартное ПО для опроса и не будет зависимости от производителя счётчиков
3. ПО должно формировать 80020-ку для отсылки в сбыт, если они её согласны принимать (хотя получасовки для розницы - избыток)
4. поверке должны подвергаться только счётчики (моя ссылка на постановление 442 где требования только к счётчикам и их точности)
5. называйте систему АСКУЭ, для розницы это не имеет никакого значения, а по виду выполняемых задач - то, что надо
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Ага. Потому как были озвучены мощности присоединений. ИМХО, если расчет с субабонентами без сбытовой, то на таких мощностях обслуживание сильно разнесенной инфраструктуры может встать дороже стоимости энергии за тот же период. Поэтому и возник вопрос, кто и кому платит за передачу. Возможно, вообще не стоит заморачиваться с учетом, а брать деньги за факт существования присоединения.
Собственно, это вопрос то к началу темы - кто и кому эти счета выставляет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 12:49
- Имя: Михаил
Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Dmitry Isaev
Спасибо еще раз всем участникам за интерес.
Думаю тему можно закрывать как решенную.
Спасибо большое! Примерно так и мы и видим систему.совет:
1. не заморачивайтесь с выбором типа счётчика и протоколом его опроса, берите какой удобно вам
2. ставьте в "голове" стандартное ПО для опроса и не будет зависимости от производителя счётчиков
3. ПО должно формировать 80020-ку для отсылки в сбыт, если они её согласны принимать (хотя получасовки для розницы - избыток)
4. поверке должны подвергаться только счётчики (моя ссылка на постановление 442 где требования только к счётчикам и их точности)
5. называйте систему АСКУЭ, для розницы это не имеет никакого значения, а по виду выполняемых задач - то, что надо
Спасибо еще раз всем участникам за интерес.
Думаю тему можно закрывать как решенную.