1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Чудеса по Modbus rtu

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Slk-738
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2017, 09:13
Имя: Вячеслав

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Slk-738 »

Есть линия связи RS-485.
Мастер - WAGO 750-652 (контроллер 750-880)
Слейвы - частотники ABB ASC310 (8 штук)
Все параметры связи настроены верно, изменения ни на что не влияют.
Кабель - витая пара 5e, экранированная. На обоих концах линии резисторы 120 Ом. Расстояние порядка 10 метров.
Сопротивление линии 125 Ом (если откинуть мастер с начальным резистором), сопротивление изоляции в норме. Ничего нигде не коротит.

Если включить один любой частотник, он не отвечает на запросы. Параметр 5308 "ОШИБКИ UART EFB" (Число сообщений, принятых приводом с ошибочными символами) растет.
Если включить еще один частотник (любой), связь появляется, ошибок нет вообще. Отлично работает и со всеми работающими частотниками, т.е. помехи ни как не влияют на связь.
Если отключить любой из частотников (оставить один в сети), связь снова пропадает.
Больше никакой закономерности в порядке включения нет.
Если подключить частотник один в линию (физически откинуть остальные) то связь есть.
Что это может быть?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Ryzhij »

Slk-738 писал(а): Если включить один любой частотник, он не отвечает на запросы. Параметр 5308 "ОШИБКИ UART EFB" (Число сообщений, принятых приводом с ошибочными символами) растет.
Если включить еще один частотник (любой), связь появляется, ошибок нет вообще. Отлично работает и со всеми работающими частотниками, т.е. помехи ни как не влияют на связь.
Если отключить любой из частотников (оставить один в сети), связь снова пропадает.
Больше никакой закономерности в порядке включения нет.
Если подключить частотник один в линию (физически откинуть остальные) то связь есть.
Что это может быть?
1) Дело может быть в особенностях программы мастера.
Вы уверены, что мастер продолжает посылать запросы неотвечающим слейвам?
2) Проблемы могут крыться в особенностях заземления экрана шины на различных её отрезках.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Slk-738
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2017, 09:13
Имя: Вячеслав

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Slk-738 »

Ryzhij писал(а):
1) Дело может быть в особенностях программы мастера.
Вы уверены, что мастер продолжает посылать запросы неотвечающим слейвам?
2) Проблемы могут крыться в особенностях заземления экрана шины на различных её отрезках.
Мастер опрашивал только один адрес (тот который включен), пока еще настраиваем всё.
Сейчас проверили все восемь частотников в сети, связь идеальная. Стоит выключить все кроме одного, у него пропадает связь.

Да без экрана и без общего провода всё работало по времянке, только ошибки проскакивали от помех видимо. Присоединяешь второй отключенный частотник - связь пропадает О_О
Причем в линию они практически никакого сопротивления не дают когда выключены.
Может быть, там какой-нибудь кондёр или катушка есть в схеме.... Попробую осциллографом посмотреть если найду.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Jackson »

Кабель проложите нормальный, для начала, это главная причина, а всё остальное в вашем случае - шаманство и костыли, если не сказать грубее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Ryzhij »

Slk-738 писал(а): Кабель - витая пара 5e, экранированная. На обоих концах линии резисторы 120 Ом. Расстояние порядка 10 метров.
TEB писал(а): Кабель проложите нормальный, для начала, это главная причина, а всё остальное в вашем случае - шаманство и костыли, если не сказать грубее.
Особенно если учесть, что для кабеля STP волновое не 120, а 100 Ом, и совершенно неясно как именно этот кабель у Вас там расключен ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Arist007 »

в качестве шаманства предлагаю:
- понизить скорость - до 4800, потом до 2400, посмотреть как себя будут вести слейвы (так - чисто ради эксперимента);
- потом я бы еще раз пересмотрел всю линию (как сидят частотники в сети, не разрывается ли физически канал связи при выключении всех частотников кроме одного);
- еще раз пересмотрел бы заземление: заземлено только с одной стороны или с обоих. Если только с одной - то попробовать с обоих сторон, если второй вариант, то переделать и заземлить только с одной стороны. В общем попробовать разные варианты.
Можно эти варианты совместить - заземление+скорость и тп

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение ASUTP_PLC »

Кабель не кабель для этой задачи. Для Модбас Люся нужна. А лепить на кабеле от сисадмина - где то работает, а где-то нет.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4712
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение VADR »

ASUTP_PLC писал(а): Для Модбас Люся нужна.
Осталось выяснить, кто такая Люся...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Ryzhij »

Вангую: "Люся" - ЛС - линия связи.
З.Ы. Правда, среди наркош этот термин означает LSD - диэтиламид лизергиновой кислоты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Dotarev »

Топикстартер давно уже покинул форум - видимо, решил проблему :ext_book: Жаль, не поделился - как...

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение ASUTP_PLC »

VADR писал(а):
ASUTP_PLC писал(а): Для Модбас Люся нужна.
Осталось выяснить, кто такая Люся...
https://produkty.lappgroup.com/online-k ... cy-tp.html
У нас это название прижилось за кабелем UNITRONIC® LiYCY.
Очень хороший кабель для указанных задач.
LSD не обязательно Люся. LSD это еще дифференциал в машине, чтоб грязь хорошо месить...
А с эфирами если водиться, можно и торчком стать.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Чудеса по Modbus rtu

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а): У нас это название прижилось за кабелем UNITRONIC® LiYCY.
Очень хороший кабель для указанных задач
И чем он будет лучше SFTP ? )))
Такая "Люся" точно также не сертифицирована для RS485/RS482.
Для аналоговых, дискретных, ШИМ и энкодерных сигналов этой "Люсе" цены нет (в помещении), а для RS485 она подойдёт точно также, как свитый на отвёртке (шуруповёрте, дрели) бифиляр из ПВ-2 :-P
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»