1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ModbusTCP

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

ModbusTCP

Сообщение Nexus_fox »

Здравствуйте, не обессудьте за возможно глупый вопрос молодого специалиста).По проекту имеется Modicon241, он будет управляет пятью частотными преобразователями ATV630 по протоколу Modbus TCP, также к нему подключены 5 панелей оператора также по Modbus TCP, еще требуется отдавать информация в СКАДУ (Modbus TCP). Вопрос в следующем, может ли 241-й в данной сети быть клиентом и сервером одновременно (У 241-го всего один порт Ethernet)??? Заранее спасибо..
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

ModbusTCP

Сообщение izhidkov »

По опыту M340 может
Компилятор - лучший друг человека!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ModbusTCP

Сообщение Ryzhij »

Nexus_fox писал(а): У 241-го всего один порт Ethernet
Это разъем один, а TCP портов может быть несколько :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

ModbusTCP

Сообщение izhidkov »

Ryzhij писал(а): Это разъем один, а TCP портов может быть несколько
Вероятно это не принципиально.
Компилятор - лучший друг человека!

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

ModbusTCP

Сообщение se_sib »

Modicon M241 имеет встроенный Ethernet порт с поддержкой 8 TCP соединений. Можно добавить второй Ethernet модулем TM4ES4, подключается к ПЛК с левой стороны, выполнен в виде коммутатора с 4 физическими портами и так-же поддерживает 8 TCP соединений.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»