1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ethernet cat.5e

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Подскажите отечественный кабель для сетей Ethernet cat.5e не с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с подложкой в соответствии с требованиями п. 9.3.2 ГОСТ IEC 60079-14-2013. Требуется подключить взрывозащищенную WEB-камеру
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Jackson »

Не подскажу, но рекомендую сходить на сайты СевКабеля и СпецКабеля.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol »

TEB писал(а): Не подскажу, но рекомендую сходить на сайты СевКабеля и СпецКабеля.
Нет у них. Самый подходящицй - Спецлан-ПРО, но там полиэтилен и подложки нет
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Jackson »

Тогда по сайтам остальных производителей, их не так много.

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ethernet cat.5e
Заодно и узнаете. сколько их на самом деле. :)
http://www.ruscable.ru/company/zavod/
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

TEB писал(а): Тогда по сайтам остальных производителей, их не так много.

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ethernet cat.5e
Заодно и узнаете. сколько их на самом деле. :)
http://www.ruscable.ru/company/zavod/
Для этого и обратился на форум, чтобы не перебирать все заводы. Может кто сталкивался. На самом деле, вероятно, такого кабеля нет, судя по рекламе Спецкабеля, Спецлан-ПРО - 1я в России серия кабелей для Industrial Ethernet.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Ну импортный-то должен быть :affliction:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ethernet cat.5e

Сообщение Jackson »

Apostol писал(а): На самом деле, вероятно, такого кабеля нет
Поэтому я и предложил вручную прошерстить производителей, потому как не припомню таких отечественных кабелей.
Apostol писал(а): Ну импортный-то должен быть
Само собой. Но Вы спрашивали наш, как я понял.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Само собой - это какой? Не могут Поставщики даже импортного кабеля подобрать
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ethernet cat.5e

Сообщение Jackson »

И даже здесь и здесь нет? А здесь прямо сказано что для EX-proof камер.

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Короче вот !
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Эти каталоги ещё в школе смотрели, ни один кабель не подходит. Решение для EX-proof не совсем прямое, но дорогое, как его в обычный кабельный ввод 7 мм завести, зачем лишние провода, резьбовое соединение, фиксированная нарезка и т.д.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ethernet cat.5e

Сообщение Jackson »

Тогда другой ответ.
Если чего-то не бывает в природе - значит не надо оно еще никому, все пользуются другими решениями.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Согласен, потребность Ethernet по меди в зонах минимальная. Есть импортный кабель, но он от -20 гр. С, а нашим не до мелочей, как и по другому оборудованию.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ethernet cat.5e

Сообщение Jackson »

Apostol писал(а): Решение для EX-proof не совсем прямое, но дорогое, как его в обычный кабельный ввод 7 мм завести, зачем лишние провода, резьбовое соединение, фиксированная нарезка и т.д.
Как раз таки самое прямое решение. Небось под конкретный корпус конкретной камеры - Вы почитайте. Кабель герметизирован с обоих концов, разделан под металлические фланцы, которые крепятся на EX-proof корпус и затягиваются изнутри - так обеспечивается EX-Proof. В противном случае сами будете герметизировать кабель и предъявлять инспектору.
Провода лишние - они не лишние, это питание камеры и управление ей, всё в одном готовом пучке.
Дорого? Может быть, зато купил-и-поставил.

Ну или самостоятельно это всё делать и сертифицировать. Чем Вы, видимо, и занимаетесь. Посчитайте сами что дешевле включая стоимость времени.

Кстати отпишитесь потом, нашли или нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Если только такой вариант на 2 пары:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 746 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ethernet cat.5e

Сообщение Jackson »

Возможно огорчу.

Посмотрите по заданию на объект, какое у Вас климатическое исполнение по ГОСТ 15150. Ибо:
ГОСТ 15150 писал(а): Типы климатических исполнений, обозначение:

У — умеренный климат (+40/-45 оС);
ХЛ — холодный климат (+40/-60 оС);
УХЛ — умеренный и холодный климат (+40/-60 оС);
Т — тропический климат (+40/+1 оС);
М — морской умеренно-холодный климат (+40/-40 оС);
О — общеклиматическое исполнение (кроме морского) (+50/-60 оС);
ОМ — общеклиматическое морское исполнение (+45/-40 оС);
В — все климатические исполнения (+50/-60 оС).
Кабель этот морской (Application: Cable for marine application - так и написано), вне арктических районов температуры ниже -40 в море точно не опускаются, но и то за полярный круг с таким уже нельзя при открытой прокладке. Или принимать меры по обогреву.

Зато есть направление поиска. Наши ледовые танкеры что на Варандей и Приразломную ходят, там должны быть обзорные камеры на палубе, да и на самой платформе тоже в зоне грузовых операций обязательно. А это всё - взрывоопасные зоны. А обе платформы арктические ледостойкие с нижней температурой явно ниже -40. Хотя вряд ли там 5 категории кабель лежит, скорее всего коаксиал простой, но вдруг....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Ethernet cat.5e

Сообщение Apostol »

Соблюдение требований по температуре - это отдельная история. Даже определение по ГОСТ 15150 "средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха" невозможно привязать к исходным данным по объекту, которые в виде пятидневки, и к данным по импортному оборудованию. Так, что стоит требование в проекте принять -40 гр., в описании кабеля -40, и все довольны.
Предложенный кабель LEONI не соответствует LS, т.е. IEC 61034, значит его в помещение не завести - совсем беда.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»