1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
chaynik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:17
Имя: Александр

Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104

Сообщение chaynik »

Здравствуйте.
Пытаюсь реализовать контролируемый пункт(КП) для связи по протоколу МЭК-60870-5-104 на контроллере STM32 (FreeRTOS+lwIP). Передача данных по запросу работает нормально, но совершенно не представляю как реализовать циклическую или периодическую передачу данных. У меня на контроллере сервер, который блокирует поток в ожидании входящего TCP пакета. То есть передавать данные на пункт управления без запроса с его стороны невозможно. Получается для циклической передачи необходим еще и клиент? Или это как-то по-другому делается?
Заранее спасибо.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104

Сообщение hell_boy »

chaynik писал(а):То есть передавать данные на пункт управления без запроса с его стороны невозможно
Да, МЭК-104 так и работает: после установления соединения SYN, STARTDT, общего опроса C_IC_NA_1 при изменении какой-либо информации КП (Slave) самостоятельно передает эту информацию на Master. Для полного разбора надо исходники и более детально описание железа. Траблы с lwIP и МЭК-104 известны давно https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54550 Наверное, стоит продолжить тему там.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
chaynik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:17
Имя: Александр

Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104

Сообщение chaynik »

Спасибо за ответ и ссылку. Буду копать

Автор темы
chaynik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:17
Имя: Александр

Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104

Сообщение chaynik »

Проблема решена
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104

Сообщение hell_boy »

chaynik писал(а):Проблема решена
Знаю, на другом форуме видел. Если бы Вы не написали, что проблема в netconn_recv(), то проблема и не решилась без штатных телепатов.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой