На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Контроль линии RS-485 (Modbus-RTU)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Technic4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Контроль линии RS-485 (Modbus-RTU)

Сообщение Technic4 » 19 фев 2017, 18:52

Коллеги приветствую!
Интересует контроль линии RS-485 (Modbus-RTU).
Подскажите пожалуйся, есть на рынке УСО (ведомый в сети Modbus-RTU) которое при обрыве связи с ведущим или отказе ведущего выдавал дискретный выход (отказ)?
К сигналу «отказ» хочу подключить реле времени.


VaBo
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз

Контроль линии RS-485 (Modbus-RTU)

Сообщение VaBo » 19 фев 2017, 19:20

Используйте любой из "ОВЕН"-овских модулей дискретных выходов, - их можно сконфигурировать на определенное состояние при отсутствии опроса со стороны мастера в течение заданного времени.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3535
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 181 раз

Контроль линии RS-485 (Modbus-RTU)

Сообщение Ryzhij » 19 фев 2017, 21:14

Настройка выходов на так называемое безопасное состояние при потери связи это обычная фича для большинства имеющихся на рынке выходных модулей с сетевым интерфейсом. И Modbus RTU модули тут не исключение.
Так что у вас богатый выбор: Овен, Seneca, Delta, ISP... и т.д., и т.п.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр