Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме. См. Правила, п.2.d.

Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Автор темы
max2119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 11:15
Имя: Антонов Максим Анатольевич
Благодарил (а): 1 раз

Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a

Сообщение max2119 » 11 янв 2017, 16:40

Уважаемые, форумчане подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность портов коммутатора moxa ed405a, дело в то, что на коммутаторе горит светодиод fault, в мануале moxa пишут, что это или проблема с питанием или с ethernet связью, питание проверял(23,7в).
Используются 5 из шести портов, на каждом задействованном порту часто моргает зелёный светодиод, что говорит о нормальной передаче данных между устройствами со скоростью 100Мб/с, если я правильно понимаю, а значит ethernet-кабель в порядке.....
Спасибо.


alex45
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a

Сообщение alex45 » 11 янв 2017, 17:42

Этот коммутатор имеет два входа питания. fault может гореть, если питание подведено только на один вход. При этом коммутатор будет нормально функционировать.


Автор темы
max2119
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 11:15
Имя: Антонов Максим Анатольевич
Благодарил (а): 1 раз

Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a

Сообщение max2119 » 12 янв 2017, 11:06

Проверил резервное питание тоже есть,(23.7в).
Но,спс.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2475
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 32 раза

Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a

Сообщение VADR » 12 янв 2017, 15:51

Иногда у них ещё ошибка вылетает из-за повышенного траффика на каком-то из портов. Можно залезть в админку и посмотреть там логи.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Поблагодарили: 7 раз

Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a

Сообщение Alex question » 12 янв 2017, 22:54

Моха ЕДС 4хх серии настолько надежный, что я первый раз слышу чтобы у него были какие то отказы.

Как правильно сказали выше - залезть по веб интерфейсу и посмотреть что там пишет.

Еще как вариант. у него на клеммнике вверху 1 и 2 клеммы это +24, -24 первое питание, а 5 и 6 клеммы +24, -24 второе питание (номера клемм лучше проверить по мануалу). Проще всего сначала отключить второе питание и посмотреть, будет ли он нормально работать на первом питании. А потом наоборот - отключить первое и посмотреть как работает на втором.

Кроме того там по умолчанию включен турборинг. Если так - нужно посмотреть настройки. Если он настроен как корневой свитч турборинга, а самого кольца нет, то тоже будет гореть отказ.

Т.е.
шаг 1: проверить по очереди что оба питания нормальные.
шаг 2: посмотреть что пишет в вебинтерфейсе.
шаг 3: посмотреть настройки турборинга.


Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»



Кто сейчас на конференции