1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

переключатель портов RS-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

Автор темы
ascom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 19:13
Имя: Дмитрий Беляев
Благодарил (а): 1 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение ascom »

Добрый день! Подскажите пожалуйста специалисты, существует ли такое устройство, позволяющее вручную оператору поочередно подключать на один вход контроллера сигналы от двух однотипных датчиков? Выходной сигнал датчиков RS-485. Можно ли это делать с помощью обычного переключателя (контактов реле)?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение Ryzhij »

А разные адреса на датчиках задать?
А многопортовую плату вставить?
Прежде чем "колхозить"
ascom писал(а):Можно ли это делать с помощью обычного переключателя (контактов реле)?
Во-первых, реле или переключатель должны быть слаботочными, а не обычными.
Во -вторых, где гарантия, что переключение будет не в момент обмена? Как планируете синхронизацию?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ascom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 19:13
Имя: Дмитрий Беляев
Благодарил (а): 1 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение ascom »

задача обмануть контроллер, такое требование заказчика. То есть, для контроллера это должен быть как-бы один и тот-же датчик. Переключения в момент обмена не будет точно. Многопортовую плату нежелательно, конструкция по-возможности должна быть максимально простой и дешевой.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение Jackson »

ascom писал(а): задача обмануть контроллер, такое требование заказчика.
А если заказчик от Вас потребует головой об стенку биться - Вы тоже это будете делать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение rwg »

ascom писал(а): Д существует ли такое устройство, позволяющее вручную оператору поочередно подключать на один вход контроллера сигналы от двух однотипных датчиков? Выходной сигнал датчиков RS-485. Можно ли это делать с помощью обычного переключателя (контактов реле)?
Можно. С большой вероятностью ничего не сгорит. Но работать будет с постоянными сбоями и зависаниями, так что сперва договоритесь об оплате за переделку.

Автор темы
ascom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 19:13
Имя: Дмитрий Беляев
Благодарил (а): 1 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение ascom »

Контроллер не выключается никогда. А датчики перед переключением полностью останавливаются и обесточиваются. В этом случае будут сбои и зависания? Чтобы было понятнее - это конвейер, на котором стоят счетчики продукции. Требуется эту продукцию когда нужно считать, а когда не нужно - не считать. И главный вопрос - есть ли готовое подобное изделие, или придется "колхозить"?

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение VaBo »

Ryzhij писал(а): Во-первых, реле или переключатель должны быть слаботочными, а не обычными...
Там десятки миллиампер, так что именно вот это - не проблема.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение Jackson »

VaBo писал(а):
Ryzhij писал(а): Во-первых, реле или переключатель должны быть слаботочными, а не обычными...
Там десятки миллиампер, так что именно вот это - не проблема.
Как раз это и проблема. У любого реле/контактора существует такая характеристика как "минимальная коммутационная способность". И реле - это открытые провода, лежащие на электромагните.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

переключатель портов RS-485

Сообщение Jackson »

ascom писал(а): Контроллер не выключается никогда. А датчики перед переключением полностью останавливаются и обесточиваются.
Некоторые драйверы 485-го тупо виснут, если с ними так поступать, так что есть вероятность что перезапускать придётся ещё и контроллер.

Решение Вы и так назвали с самого начала: всё отключить, переключить слейвы, включить обратно. Но это колхоз, уважающая себя фирма так никогда не сделает - репутация дороже.

Короче, за явной колхозностью решения, тема закрыта. Мы не знаем что за производство и это может быть банально опасным.