1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modbus RTU нужен повторитель

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение ASUTP_PLC »

Добрый день.
Имею такую ситуацию: один из объектов завода находится на нектором удалении от других.
Основные объекты по заводу имеют прокинутые две жилы A-B сигнал, обвязаны модбас.
Удаленный объект имеет только оптику.
Каким образом Modbus Slave устойство (система пожарной сигнализации) можно опросить через оптику?
Если взять обычный шлюз, то с Modbus RTU мы вполне получаем обычный Modbus TCP.
Каким образом через несколько км из оптики мы сможем получить снова Modbus RTU?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение Serex »

Phoenixcontact

Там еще другие есть в зависимости от оптоволокна и опций нужно подобрать
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение megavolt86 »

Руслан Мисхатович, а разве обычный шлюз не может из тсп в рту конвертировать?
Если оптика есть то она куда то же идет...патчкорд бросить от коммутатора до шлюза думаю не тяжело.
:ext_secret:

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение ASUTP_PLC »

Покопал информацию, думаю что самый приемлемый вариант это MOXA NPort 5110/NPort 5130/NPort 5150 Series.

Приведенный пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил (а эта работа уже завершена). Инфраструктура уже есть.
Я много по RS485 и читал и делал, но ни разу шлюзов не касался. Максимум поставлю лишний контроллер, другой контроллер,
програмку накидаю там, и в другом, и как бы и шлюза не надо.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение alex_ugrumov »

ASUTP_PLC писал(а): Покопал информацию, думаю что самый приемлемый вариант это MOXA NPort 5110/NPort 5130/NPort 5150 Series.

Да, у MOXa (только нужно уточнять модель - раньше было не у всех), можно настроить парный режим, что с одной стороны пришло, то на другой стороне вывалилось. И назад. Называется pair-connection
Alex.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение Serex »

ASUTP_PLC писал(а): Приведенный пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил (а эта работа уже завершена). Инфраструктура уже есть.
В любом случае, оптический кабель распаян на какую-то крос-панель. Обычно так делают, если речь идет о многомодовом кабеле. Туда и цеплять устройства типа PhoenixContact. Да и таких устройств много, PhoenixContact не ограничение. В случае с выше приведенным NPort 5110 преобразований получается больше, а Модбас к задержкам чувствителен.
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение servo85 »

На сайте моксы есть руководство по настройке парного соединения. Ну и лучше все же использовать устройство серии MGate, например MB3170, они предназначены для работы конкретно с модбасом. Подозреваю что конвертеры Ethernet-оптика на объекте уже имеются.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение ASUTP_PLC »

На объекте жилы оптики разварены. SFP модули стоят на свитчах. Свитчи не быстро грузятся. Как все прогрузится, работает очень быстро. Пинг на 5км - 1-2мс.
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 11 раз

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение servo85 »

ASUTP_PLC писал(а): пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил
Нет, потребуются только оптические патчкорды с FC разъемом на одном конце, и разъемом соответствующим опто-кроссу на другом (вероятней всего SC).
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение ASUTP_PLC »

servo85 писал(а):
ASUTP_PLC писал(а): пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил
Нет, потребуются только оптические патчкорды с FC разъемом на одном конце, и разъемом соответствующим опто-кроссу на другом (вероятней всего SC).
Я и говорю, не пойдет. Линии разварены, через промежуточные кроссы и муфты все в одну точку стекается (и именно там не находится RS485). Чтоб вывести в другую точку, перекоммутацию выйдет придется делать. Из центрального места надо будет выискивать лишние свободные жилы, сначала из точки 1 до центра, потом из точки 2 до центра.
Так как с 4 жил доходит через муфту до 8 жил, а потом и до 24 в кабеле.... Ну не вариант.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Modbus RTU нужен повторитель

Сообщение Serex »

Так и надо было задавать вопрос о том, как передать RS-485 по Ethernet. Зачем вы сюда оптику приплели. Да хоть по радиоканалу, хоть голубями - это уже не имеет значение. Вход Ethernet - Выход Ethernet

Для этого есть другой девайс от феникса

и картинка поясняющая суть
56358_1000_int_04.jpg
Я бы еще добавил, что нужно будет создать VPN с тремя портами. Один для сервиса, и по одному с каждой из сторон. Но это дело вкуса.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»