Стоит задача проложить проводную линию связи RS-485 ModBUS на 1,2 км и обеспечить гарантированную скорость не менее 9600 бод. Условия - тайга (где-то за Уралом, где именно пока не знаю). Вношу свою идею и прошу Уважаемый форум покритиковать или может внести что-то новое.
Итак.
- Раз кладётся кабель, значит трасса есть либо будет так или иначе, либо траншею копать с просекой либо подвешивать к ЛЭП - это вопрос второго плана и не рассматривается на данном этапе
- Предусматриваем два повторителя RS-485 в виде небольшого шкафчика (азмером где-то 200х150х100 мм) IP66 с подогревом и термостатом. Питаться будет постоянным током 24 В, питание пойдет в том же кабеле где и сам интерфейс, отдельными жилами.
- География примерно такова. Из пункта А идёт бронированный кабель две экранированные витые пары сечением 1 кв.мм. На расстоянии примерно 350 м от пункта А ставим в/у шкаф с повторителем. Точно также идёт кабель из пункта Б в сторону пункта А, и где-то через 350 метров ставится второй такой же шкаф, питающийся от стороны пункта Б. От шкафа 1 до шкафа 2 идёт бронированный кабель витая пара, без питания.
Ещё можно конечно положить оптику с двумя конвертерами на стороне А и Б. Что скажете, какое решение будет предпочтительнее в том числе и по кап.затратам (затраты на собственно прокладку не считаем).
Спасибо!