Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
SonicSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 20:44
Имя: Грачев Станислав Александрович

Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA

Сообщение SonicSL »

Всем доброго времени суток! Кто может назвать достоинства и недостатки аналоговых сигналов 0-10V, 0-20mA!? :affliction:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA

Сообщение Jackson »

Вам смотря зачем. :)
Недостаток общий: невозможность проконтролировать исправность датчика и линии, поскольку обрыв линии соответствует сигналу 0 мА или 0 В. Вот если сигнал 4-20 мА - тут всё просто: если на входе меньше 4 мА - значит что-то неисправно (обрыв линии, КЗ или отказ датчика). 0-10 В - ещё и помехоуязвимый, т.к. входное сопротивление приёмника обычно большое, нужно хорошее экранирование всей линии включая те участки что внутри щита (можно идеально заэкранировать весь внешний кабель, и при этом для помехи будет достаточно иметь 10 см неэкранированный участок на клеммах, где кабель обычно разделывается).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA

Сообщение rwg »

Раньше этому учили в ВУЗах. Меня учили так - 0-10В - с ним просто работать, но ненадёжный с точки зрения помех и метрологии. Если провода не длиннее 10 метров и помехи-отказы не грозят ничем серьёзным, можно сэкономить и использовать его. Если нужна точность и надёжность - только токовые сигналы.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA

Сообщение VaBo »

Строго говоря - токовые цепи тоже подвержены наводкам, но источник тока стало возможно охватить 100% ООС, так как есть возможность контролировать входной сигнал приемника тока прямо в его источнике, Кирхгоф позволяет.
Того же эффекта можно было бы добиться и от линии 0-10 Вольт, если бы появилась техническая возможность проложить еще пару проводов от приемника к источнику для организации ООС по напряжению, причем как то исключить попадание наводки и на эту пару (технически это несложно).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA

Сообщение Jackson »

На практике у нас работает аналоговый сигнал +-5V на линии порядка 200 метров (по кабелю), 5 параллельных сегментов по 40 метров, входное сопротивление приёмника (оно же выходное источника) - 23 кОм. Кабель экранированный, раздельная прокладка от силовых цепей. Но в подавляющем большинстве случаев используем конечно токовый сигнал.