1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение Livingston »

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, что это за кабель: заказной номер, название или где можно поискать (см.фото 1, 2)?

Сам кабель используется для связи программатора Field PG через Com порт с параллельным конвертером (см.фото 3), к которому в свою очередь подключается датчик абсолютных значений Incoder. В штекере микросхема MAX232CWE 9150. С кабелем что-то случилось не можем понять и теперь не может запараметрировать датчик, микросхему пробовали перепаивать - не помогло, провода прозванивали, конвертер меняли.

Изображение
Фото 1. Кабель.
Изображение
Фото 2. Кабель.
Изображение
Фото 3. Параллельный конвертер.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение Serex »

Какое же футуристическое название у "параллельного конвертора" :)
Я бы назвал "преобразователь для подключения энкодера по последовательному (COM) или параллельному (LTP) интерфейсу".

А почему вы решили, что именно с кабелем проблема? Вы кабель напрямую в компьютер втыкаете или через преобразователь в USB?
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение Barsik »

Этот кабель выполняет функцию преобразования уровней RS-232 в уровни ТТЛ. Я когда то слепил подобный кабель для программирования панели ProFace, руководствуясь такой картинкой https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... 3087514721
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение megavolt86 »

А конвертер ттл/232 записывается откуда?
У этих интерфейсов разные уровни напряжений у 232 логический ноль при минимальном напряжении +12в, а логическая единица при -12в, а ттл единицу имеет при +3в, ноль при 0в (значения минимальны).
Протестируйте (не подключая к пк), во первых наличие питания на микросхеме, во вторых есть ли напряжение на пинах микросхемы со стороны 232.
Если напряжение есть, можно подключить шнур к пк и терминальной программкой послушать интерфейс подавая +3в на пин Rx со стороны ттл...проверить Tx можно светодиодом.

Если все работает, то смотрите параллельный конвертер.
При желании такой кабель можно спаять на макетке за 5 минут, если уж срочно надо))))

Кстати не указали эти девайсы работали когда-нибудь или нет?
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение Livingston »

Serex писал(а):Какое же футуристическое название у "параллельного конвертора" :)
Я бы назвал "преобразователь для подключения энкодера по последовательному (COM) или параллельному (LTP) интерфейсу".

А почему вы решили, что именно с кабелем проблема? Вы кабель напрямую в компьютер втыкаете или через преобразователь в USB?
Здравствуйте. Спасибо за ответ.

Почему решил, что проблема именно в кабеле? - Пробовал другой энкодер, другой преобразователь, другой программатор, другой адаптер (см.фото ниже). Результат тот же. Программа, через которую мы параметрируем энкодер выдаёт ошибку на немецком языке: "V24 Fehler", такая же ошибка возникает при попытке запараметрировать датчик с отключённым кабелем.

Кабель подключаем через специальный адаптер, который, как я понимаю, преобразует некий универсальный порт в com-порт:

Изображение
Фото 1. Порт, к которому подключается адаптер.
Изображение
Фото 2. Адептер.
Изображение
Фото 3. Тот же адептер, но ближе.

Возможности сфотографировать сейчас нет, поэтому фото нашёл в интернете: вид адаптера не много не такой, но в точности c такими же разъёмами. Разъём, к которому подключается кабель для связи с конвертером, обозначил стрелкой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение Livingston »

Barsik писал(а):Этот кабель выполняет функцию преобразования уровней RS-232 в уровни ТТЛ. Я когда то слепил подобный кабель для программирования панели ProFace, руководствуясь такой картинкой https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... 3087514721
Спасибо за ответ.

Вы случайно не знаете заказной номер, название или тип этого кабеля, чтобы я смог заказать для резерва?
Последний раз редактировалось Livingston 25 сен 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Автор темы
Livingston
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 00:47
Имя: Сергей Велихов
Страна: Россия

Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером

Сообщение Livingston »

megavolt86 писал(а):А конвертер ттл/232 записывается откуда?
У этих интерфейсов разные уровни напряжений у 232 логический ноль при минимальном напряжении +12в, а логическая единица при -12в, а ттл единицу имеет при +3в, ноль при 0в (значения минимальны).
Протестируйте (не подключая к пк), во первых наличие питания на микросхеме, во вторых есть ли напряжение на пинах микросхемы со стороны 232.
Если напряжение есть, можно подключить шнур к пк и терминальной программкой послушать интерфейс подавая +3в на пин Rx со стороны ттл...проверить Tx можно светодиодом.

Если все работает, то смотрите параллельный конвертер.
При желании такой кабель можно спаять на макетке за 5 минут, если уж срочно надо))))

Кстати не указали эти девайсы работали когда-нибудь или нет?
Спасибо за совет, завтра попробую. Да, устройства работали в тот момент, как отсоединили кабель от конвертера, когда тот передавал данные на программатор. Произошло случайно, по неосторожности. Т.е. "на горячую" отсоединили кабель от конвертера и возможно, как я думаю, спалили микросхему. Чтобы после этого хоть как-то проверить энкодер мы подключили его к плате цифровых входов при помощи того же самого конвертера и числовое значение изменялось при вращении вала датчика.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»