На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Диагностика сети RS-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 » 10 дек 2015, 13:53

Вообще, по правильному, это вопрос адекватности - можно конечно проложить линию и супер экранированным, бронированным, армированным , усиленным )) и т.д. Вот только знать бы пойдет ли это все дело на пользу.. и даже не знать, а уметь определить.
Понимаю, есть стандарты, где все четко расписано, где указано как и сколько, НО.. ведь мы же в России живем и условия далеки от тех самых стандартов.
В идеале конечно измерить бы потенциальные помехи, выявить "нехорошие" места для кабеля потом уже монтажом заниматься.


Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin

Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 » 16 мар 2016, 08:30

Здравствуйте.
Требуется совет по монтажу RS-485.
Для замены существующего кабеля был приобретен F/UTP 4 пары Cat6e 23AWG. Кабель довольно жесткий и монтировать его в щите будет не так просто, да и места там для его подключения не предусмотрено.
Решил соединять вот по такой схеме:
Изображение
Всего щитов 42. Протяженность RS-485 метров 700.
На схеме показан случай когда будет соединятся один из сегментов экрана кабеля(соединение осуществляется с одного конца).

1.Ухудшиться ли связь или будет ли такое соединение равносильно скрутке?
2.Можно ли сделать соединение одной витой парой от коробки до прибора (тогда это будет звезда, расстояние ответвления не более метра), какое максимальное ответвление допустимо , если соединять звездой?
3. Стоит ли заземлять кабель который идет ответвлением от коробки непосредственно до прибора?

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 33 раза

Диагностика сети RS-485

Сообщение Serex » 16 мар 2016, 11:13

igor22 писал(а): 1.Ухудшиться ли связь или будет ли такое соединение равносильно скрутке?2.Можно ли сделать соединение одной витой парой от коробки до прибора (тогда это будет звезда, расстояние ответвления не более метра), какое максимальное ответвление допустимо , если соединять звездой?3. Стоит ли заземлять кабель который идет ответвлением от коробки непосредственно до прибора?
Может будет работать, а может и нет. RS-485 довольно капризен к вопросу наружения технологии прокладки и монтажа.
igor22 писал(а): Всего щитов 42. Протяженность RS-485 метров 700.
При таких жестких условиях я бы выкинул приобретенный вами кабель, и закупил специально предназначенный для этих целей.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 9960
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 132 раза
Поблагодарили: 157 раз
Контактная информация:

Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson » 16 мар 2016, 11:19

Ещё бы в FAQ теперь это включить.