1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Renat Timaev

связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

Сообщение Renat Timaev »

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Сталкивались ли вы с задачей реализации протокола обмена с электросчетчиком Альфа А1800 (Elster). Протокол ANSI C 12.12, ANSI C 12.19. Требуется считывать данные об энергопотреблении.
Прошу помощи.

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

Сообщение Romcheg »

А Вы далее их данные в качестве коммерческого или технического энергоучета планируете применять? Если в качестве коммерческого, то протокол вам не понадобиться, смотрите сразу софтину "Альфа-центр".
SCADA+

Автор темы
Renat Timaev

Re: связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

Сообщение Renat Timaev »

А в чем разница коммерческий или технический, параметры те же. На софтину нет средств. В наличии только электросчетчик и контроллер

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

Сообщение Romcheg »

С такой точки зрения разницы конечно нет, но если для коммерческого учета - то данные измеренные "вашей системой с контроллером и счетчиком" завернут и отправят вас куда подальше с ними и вашей системой, потому как у нее не будет сертификата как измерительного комплекса именно АСКУЭ. А вот для АСТУЭ вы хоть и обойдетесь своими средствами в виде того же контроллера и счетчика, но все равно ТТ, предъявляемые для подобных систем именно технического учета, она тоже должна выдерживать, иначе ее показания также не будут стоить яйца выеденного. ;)

Поэтому для начала настоятельно вам рекомендую определиться, какую именно систему Вы хотите построить, и уже исходя из этого подбирать решение или строить его самим. 8-)
SCADA+

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

Сообщение Dmitry Isaev »

немного поправлю коллегу Romcheg: различают коммерческий учет э/э на оптовом рынке э/э и на розничном рынке э/э. на ОРЭ все вышесказанное верно (нужно акт соответствия системы требованиям ОРЭ), а вот для РРЭ - делайте систему как хотите, но только согласуйте это со смежником (поставщик э/э или потребитель э/э) на границе с кем счетчик ставите. Если технический учет - делайте систему как угодно, лишь бы хозяин был счастлив :lol:
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.22

Сообщение Dmitry Isaev »

а вообще то протокол можно получить (хотя и сложно) у Эльстера или сделать обходной маневр - использывать бесплатную софтину MeterCat (http://www.izmerenie.ru/products/electricity/programm)
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Автор темы
griss

Re: связь с эл.счетчиком Альфа А1800 по протоколу ANSI C 12.

Сообщение griss »

Здравствуйте.
и где ж это таки "бесплатную софтину MeterCat"???
Уж не: (http://www.izmerenie.ru/products/electricity/programm)?
MeterCat

Назначение
Программное обеспечение Metercat предназначено для параметризации счетчиков серии Альфа А1800, А3.

Основные функции:

Параметризация счетчиков
Считывание данных конфигурации счетчиков
Считывание диагностических данных
Считывание показаний по электропотреблению, графиков нагрузки и графиков по параметрам сети


Режимы связи:

Через оптический порт
Прямая связь (компьютер-преобразователь-счетчики)
По коммутируемым телефонных линиям
По компьютерной сети.

Необходимое оборудование и минимальные системные ресурсы:

IBM совместимый персональный компьютер
ОС MS Windows NT,2000,ХР
64 MB RAM или более
Жесткий диск с 60 МB или более свободного пространства
CD-ROM
SVGA монитор ( минимальное разрешение 800 х 600 точек )
Последовательный порт RS232 (рекомендуется)
Преобразователь USB/RS232 (если компьютер не имеет последовательного порта)
Оптический преобразователь AE-1
Ключ аппаратной защиты HASP USB или LPT исполнения
Принтер для распечатки отчетных форм.


Вот оно!!! Сокровенное!!!: " Ключ аппаратной защиты HASP USB или LPT исполнения "
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»