1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

интересная работа преобразователей интерфейсов

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение megavolt86 »

Добрый день, уважаемые!
Столкнулся с интересной ситуацией:
На объекте вышел из строя преобразователь интерфейсов 485/232, резерва нет, но поскребли по сусекам и нашли три преобразователя: ПИ-1 от ЗЭиМ инжиниринг, ICPCON i-7520a и ADAM-4520, все преобразователи рабочие, были сняты при реконструкции и лежали на черный день. Так вот при подключении данных преобразователей связь установить с периферией не получалось.
Притащил их к себе в мастерскую, собрал стенд испытательный для проверки и понеслось...
Почему-то при передаче от порта rs485 порту с rs232 пакеты и отправляются и принимаются, а в обратном направлении если отправлять то пакеты не приходят.((( видимо поэтому связь установить на объекте не получалось.
Подумал может дело в моей МОХЕ, решил ее проверить - она оказалась рабочей.

Может сталкивался кто с такой проблемой? Почему передача в одном направлении есть, а в другом направлении нет?
:ext_secret:

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение abbat81 »

Когда-то очень давно, была схожая проблема. Удлинял линию приборов учета Логика посредством 7520, в них со стороны порта 232 припаяны не все пины к микросхеме-преобразователю интерфейса, а прибор учета использовал не стандартные в этих случаях 2-3-5, припаял недостающие к выводам микросхемы, проблема решилась.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение megavolt86 »

Самое странное что все три преобразователя имеют одинаковую проблему
:ext_secret:
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение Valerich »

В характеристиках преобразователей видел (под руками Овеновский АС-3) "автоматическое определение направления передачи" из этого можно сделать вывод, что существует и неавтоматическое?
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение megavolt86 »

Асипикон имеет автоматическое определение направления передачи, согласно инструкции и уверению поддержки, насчет остальных невкурсе покачто.
Причем эти устройства не конфигурируются своим софтом, а как я понял подхватывают настройки компорта. Драйвер тоже видимо исправно работают, раз в одну сторону передача есть.
Еще проверил работу самого компорта - перемкнул 2 и 3 пины прямо на системмнике - пакеты и отправляются и принимаются.
Может есть какая хитрость, о которой я не знаю, спросить больше не у кого, те кто эксплуатировал старую систему уже уволились давно...
:ext_secret:

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение Alexander »

Вы забываете о том, что RS232 совсем не то, что RS485. Для того, чтобы управлять потоком и направлением передачи у 232-го специально существует управление обменом, аппаратное, или программное. Смотрите, что у вас установлено, и делайте соответствующие телодвижения. Скорее всего необходимо аппаратное управление потоком с использованием RTS и CTS. Ибо программное управление с использованием заголовков/завершений явно не для Модбаса.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение Ryzhij »

Попробуйте применить на RS232 т.н. "полный нуль-модемный кабель"
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 1.
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 2
___________________________D-Sub 1_____ D-Sub 2 ____________
Receive Data _________________ 2 __________ 3 ____ Transmit Data
Transmit Data ________________ 3 __________ 2 ____ Receive Data
Data Terminal Ready ___________ 4 _________ 6+1 ___ Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground ________________ 5 __________ 5 ____ System Ground
Data Set Ready + Carrier Detect _ 6+1 _________ 4 ____ Data Terminal Ready
Request to Send _______________ 7 __________ 8 ____ Clear to Send
Clear to Send __________________ 8 __________ 7 ____ Request to Send
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение megavolt86 »

Спасибо, господа, на преобразователях айсипикон и адам со стороны порта рс232 разьем "мама" и делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином, как приду в мастерскую попробую полную собрать схему, а вот у ПИ-1 полным нульмодемным кабелем подключал, видимо дело не в кабеле...
:ext_secret:
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение Valerich »

megavolt86 писал(а):делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином
Без 5го RS232 работать не будет.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение megavolt86 »

and909 писал(а):
megavolt86 писал(а):делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином
Без 5го RS232 работать не будет.
Он по умолчанию, завтра спаяю нормальный кабель мама/папа и проверю схему.
:ext_secret:
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: интересная работа преобразователей интерфейсов

Сообщение megavolt86 »

Спаял кабель...эффекта не дало.
Буду еще пытаться наладить связь...
:ext_secret:
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»