ЧП Altivar212 и Modbus
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:15
- Имя: Чура Марьян Владимирович
ЧП Altivar212 и Modbus
Привет! Есть у меня ЧП Altivar212 который управляется контроллером TECO. Мне нужно по Модбасу стащить значение аналоговых и дискретных входов ЧП. Но почему то когда я отправляю запрос соотвествующим регистром согласно протокола ЧП, он никак не реагирует. Подскажите в чем может быть причина?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: ЧП Altivar212 и Modbus
1. Нет связи (ПЧ не получает посылку).
2. Неправильный формат посылки (не соответствует CRC, несуществующий регистр или некорректные данные в запросе).
Исхожу из того что "никак не реагирует" означает что даже подтверждения команды от ПЧ не приходит.
2. Неправильный формат посылки (не соответствует CRC, несуществующий регистр или некорректные данные в запросе).
Исхожу из того что "никак не реагирует" означает что даже подтверждения команды от ПЧ не приходит.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:15
- Имя: Чура Марьян Владимирович
Re: ЧП Altivar212 и Modbus
Но аналогичным способом отправляю запрос на действующее значение частоты и он отвечает.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:15
- Имя: Чура Марьян Владимирович
Re: ЧП Altivar212 и Modbus
Ну впринцыпе дискретные входа у меня работают. Тепер вопрос смогу я посмотреть аналоговый вход если у меня дискретный бит VIA отключен?