1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Диспетчеризация через GSM

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
magicasp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 12:30
Имя: Струков Евгений

Диспетчеризация через GSM

Сообщение magicasp »

Желаю здравствовать, уважаемые форумчане!

Есть такая задача - осуществить передачу данных от контроллера на объекте (состояние дискретных входов/выходов и показания датчиков температуры) к диспетчеру через GSM/GPRS канал. Кроме того, в некоторых случаях (сигнал аварии), передать еще и СМС сообщение на телефон дежурного. Про удаленное управление пока речи не идет, но в перспективе возможно.

На объекте установлен контроллер ПЛК Delta DVP14SS11R2 с коммуникационным модулем Delta DVPEN01-SL, преобразующим Modbus RTU с внутренней шины контроллера RS-485 в Modbus TCP.

На приемной стороне либо примитивный пульт с таким же контроллером и световой индикацией (наиболее вероятно), либо ПК со скадой (дальняя перспектива).

Вопрос в том, какой использовать GSM-модем в данном случае? Любой с портом Ethetnet (например, MOXA G3150), либо именно тот, который поддерживает Modbus TCP?

Не судите строго, ибо тема эта для меня нова, но очень уж хочется разобраться! Респект всем откликнувшимся!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение Jackson »

Я бы посоветовал использовать не простой, а "умный" GSM/GPRS-модем (который не просто транслирует данные туда-сюда, а выступает в роли OPC-сервера, чем в том числе экономит GPRS-трафик и удешевляет верхний уровень). Их много. Наш например: http://www.dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
magicasp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 12:30
Имя: Струков Евгений

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение magicasp »

Большое спасибо за вашу рекомендацию!

Если я правильно понимаю, нет смысла цепляться за Ethernet? Коммуникационный модуль Delta DVPEN01-SL из схемы исключаем, а модем сразу по RS-485 общается с контроллером? Тот момент, что Delta использует RS-485 только для межблочной связи, не помешает интегрировать модем?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение Jackson »

Я бы так сказал: протокол и интерфейс нужен такой, с которым проще работать по месту, а что это будет - как сложится. Если Вы про наш модем то он сделан под 485-й (кажется есть спец.версия под 232-й) потому что у наших заказчиков на местах исключительно RS-485 ModBUS. Большего просто не требуется, не встречали такой необходимости.
Тот момент, что Delta использует RS-485 только для межблочной связи, не помешает интегрировать модем?
Насколько я вижу по описанию например например здесь, ПЛК серии SS в режиме Slave могут работать только как ModBUS ASCII, так что напрямую по-моему не получится. Получается что без DVPEN01-SL не обойтись.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):Насколько я вижу по описанию например например здесь, ПЛК серии SS в режиме Slave могут работать только как ModBUS ASCII, так что напрямую по-моему не получится. Получается что без DVPEN01-SL не обойтись.
Не там смотрите. Все прекрасно работает и в RTU тоже.
Берите описания с сайта производителя.
http://www.delta.com.tw/product/em/down ... d=1&tpid=1
Файл
http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 140804.pdf
На стр. 112 есть даже пример.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение Jackson »

Значит в теории получится.

Спасибо за поправку!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
magicasp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 12:30
Имя: Струков Евгений

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение magicasp »

Огромное спасибо вам!

Ко всему выше сказанному добавлю, что на сайте производителя есть подробная информация на русском языке по диспетчеризации контроллеров как через GSM-модем.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диспетчеризация через GSM

Сообщение Jackson »

И выше даже ссылки давали на эту документацию. :)

Пожалуйста.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»