1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
HWAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:51
Имя: Чирков Илья Сергеевич
Благодарил (а): 2 раза

Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение HWAK »

Добрый день. Ситуация такая: необходимо выбрать конвертер USB/RS-232, на какие характеристики лучше всего обращать внимание? Требуется подключать ноутбук (win 7) к АПС79 от ЛОГИКИ, для считывания данных с их приборов учета, бюджетный конвертер от CableExpert доверия не вызывает, да и считывания не происходит, все настройки в норме, проверено на компьютере с физическим COM - портом.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение Ryzhij »

Не первый год уже используем конверторы "MARATHON" разработки "Центра АЦП"
http://products.marathon.ru/page/konvertory/USB-RS232
http://www.centeradc.ru/produkcija/dopo ... ija-sistem
рекомендую!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение megavolt86 »

У нас мохи 5000 серии (232/485 to eth) используют, для удаленной связи.
Зачем вам лишние преобразователи (апс-79) данные можно считать и по рс-485, используя конвертер 485/юсб например моха 1000 серии.
:ext_secret:

Автор темы
HWAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:51
Имя: Чирков Илья Сергеевич
Благодарил (а): 2 раза

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение HWAK »

megavolt86 писал(а): Зачем вам лишние преобразователи (апс-79)
Как утверждают бывалые пользователи ЛОГИКИ и сами разработчики: "moxa, к сожалению, не дает возможности использовать в одном байте более 8 бит, в то время как Магистральный протокол работает с 9 битными байтами.
для того, что бы перейти от 9 битных к устаревшим 8 битным байтам в ПК, модемах, конверторах и пр. как раз и используют АПС.
помимо прочего, АПС использует усложненную систему захвата линии RS-485, критичную к задержкам между байтами, поэтому использовать оборудование сторонних фирм для пропуска Магистрального протокола не получится никак в принципе."

Автор темы
HWAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:51
Имя: Чирков Илья Сергеевич
Благодарил (а): 2 раза

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение HWAK »

А что вы можете сказать по поводу этой модели http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/upor ... rettyPhoto
Т.к. ноутбук будет все же использоваться для диагностики, программирования и наладки различного оборудования, хотелось бы приобрести сразу универсальное и надежное устройство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение Jackson »

Используем i-7566 от ICPDAS уже много лет. Безотказно. Там и 232й и 422й и 485й, какой надо - тот и используем. И в силу его популярности он всегда в наличии на складах продавцов, так что и нашим клиентам, когда они далеки от этих тонкостей, не надо бегать и выискивать.

И на объектах ставим и с собой возим в качестве наладочного оборудования. Есть и у MOXA аналог, но там с подключениями не так удобно, а у этого клеммы под винт - в любой ситуации имея отвертку нет проблемы с подключением.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение leon78 »

HWAK писал(а):А что вы можете сказать по поводу этой модели http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/upor ... rettyPhoto
Т.к. ноутбук будет все же использоваться для диагностики, программирования и наладки различного оборудования, хотелось бы приобрести сразу универсальное и надежное устройство.
Мы 1150 без "i" использовали (http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/uport_1150/).
Удобная штука.
Но есть некоторые устройства, с которыми работать не хочет. Вопрос, я так понимаю, не к преобразователю, а к протоколу обмена.
Для таких устройств "железный" com-порт нужен.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Выбор преобразователя интерфейса USB/RS-232

Сообщение Jackson »

leon78 писал(а):
HWAK писал(а):А что вы можете сказать по поводу этой модели http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/upor ... rettyPhoto
Т.к. ноутбук будет все же использоваться для диагностики, программирования и наладки различного оборудования, хотелось бы приобрести сразу универсальное и надежное устройство.
Мы 1150 без "i" использовали (http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/uport_1150/).
Удобная штука.
Но есть некоторые устройства, с которыми работать не хочет. Вопрос, я так понимаю, не к преобразователю, а к протоколу обмена.
Для таких устройств "железный" com-порт нужен.
Мы его используем только на стенде, были такие проблемы. С упомянутым выше ICPDAS не было таких проблем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.