Экранирование линии Ethernet

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Расскажите пожалуйста про заземление линии Ethernet (как должно быть по-взрослому).

Экран кабеля FTP землится через металлизированные коннекторы на обоих концах (если с обои сторон например заземлённая патч-панель)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

Re: Реальная длина линии Ethernet

Сообщение Alex question »

TEB писал(а): Расскажите пожалуйста про заземление линии Ethernet (как должно быть по-взрослому).
Экран кабеля FTP землится через металлизированные коннекторы на обоих концах (если с обои сторон например заземлённая патч-панель)?
Только с одного. Я обычно через патч-панель с заземлением в сетевом шкафу заземляю. На втором конце обжимаю стандартными джеками без экрана.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Re: Реальная длина линии Ethernet

Сообщение Ryzhij »

Alex question писал(а):Только с одного. Я обычно через патч-панель с заземлением в сетевом шкафу заземляю. На втором конце обжимаю стандартными джеками без экрана.
Да, именно так и надо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Реальная длина линии Ethernet

Сообщение Никита »

Тут бы надо разделить вопрос - зачем экранируется кабель.
Если речь идет о защите от внешних наводок при прокладке по промпредприятиям - это одна история. Если речь про построение кабельной системы для айти и экранированные кабели кладутся по 6A - 7 категории (ни разу на практике не видел) - немного другая история.
Вообще, ни в одном документе, ни уровня ISO/ANSI, ни фирменных рекомендаций производителя, не видел финтов с экранированным коннектором с одной стороны и неэкранированным с другой. Ибо экранирование обычно в СКС применяют для повышения категории и устранения не внешних наводок, а межкабельных наводок в пучке. Соответственно, применение одного неэкранированного коннектора снижает категорию всей системы.
И экран не землится отдельно. Цепь образуется сама - экран>коннектор>панель>рама>заземление стойки.
Одно НО - стандарты на СКС почти никогда не рассматривают ситуацию с экранированным кабелем и шкафами в разных зданиях, а то и запитанных от разных ТП. А в рамках одного здания уравнивается все что можно, и само здание чуть ли не экранируется. В этой ситуации можно смело землить оба конца. Картинки с MGS (Mesh Grounding System) гугл найдет :)
Это что касается СКС и обработки данных. и построения "взрослых" Ethernet-сетей.
Что же до суровой реальности - увы, в производственных условиях уравнять не всегда возможно. Уравнивать же два транса-тысячника в соседних цехах экраном витой пары - не лучшее решение. Как вариант - оптика без металла. Как крайний - описанная схема с разными коннекторами.
Последний раз редактировалось Никита 22 апр 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Реальная длина линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Никита, большое человеческое спасибо!

У меня речь о корабле, соответственно с уравниванием потенциалов нет никаких проблем (весь корпус железный). Цель экранирования - защита от наводок, т.к. кабели гуляют по силовым щитам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

В данном случае проблемы не с уравниванием, а с непредсказуемостью величин потенциалов розеток относительно корпуса. Если в случае глухозаземленной нейтрали все более-менее понятно, то при отсутствии гальванической связи между корпусом и сетью - ну надо задуматься на досуге, не готов сейчас размышлять... Про емкостную связь на входах блоков питания надо вспомнить... Про работу системы контроля изоляции тоже..
Ну и если речь именно о корабле, а не о судне, то у такого заказчика могут быть еще и спецтребования по экранированию и защите от РЭБ. Вплоть до того (сталкивался у того же "клиента", правда на суше), что экранируются все питающие линии 220, а интерфейс доводится оптикой до сетевых карт в оконечном оборудовании.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Никита, это уж как-то совсем сурово. Хотя где-то на буровых платформах такое может встретиться - там сеть с изолированной нейтралью, силовых ПЧ много, система контроля изоляции хитрая... Но, это я для себя пока в сторону.

Практический вопрос про обычный пароход, железный, сеть без нейтрали, всё землится на корпус (включая нейтраль генераторов), т.е. с уравниванием потенциалов проблем никаких. И да, патч-панели там никто не ставит, по крайней мере пока. И тут, как я понимаю, можно смело брать кабель FTP 6 категории и обжимать его с обоих концов металлизированным коннектором. Получается так.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

Ну почему "совсем сурово". В пароходной сети 220 обычно берется от трансформатора. Кстати, нейтраль генератора на пароходах мне лично не попадалась, как-то все больше треугольник. Потенциал обоих проводов в розетке относительно корпуса неизвестен. В ряде оборудования, давно правда в эту тему не лазил, в блоках питания стояли емкостные фильтры-"делители" - по конденсатору от фазы и нейтрали на землю. Это емкостная связь по переменке. Что пролезет через межобмоточные емкости трансов из 380 в 220 - сложно предсказать.
И еще - если пароход новый, то можно предположить наличие заземления в розетках. А вот на старых постройках, с двухпроводными розетками, потенциалы, допустим, корпуса компьютера и коммутатора будут уравниваться именно по экрану. Другой вопрос, что связь чисто емкостная и токов серьезных быть не должно. Но, даже ВЧ-коммутация в импульсном БП может при малой мощности дать широкий спектр гармоник.
Ну и, кроме коннекторов, под экранированный кабель должно быть сделано все, включая и розетки и патч-корды, иначе получите то же заземление с одного конца. Может получиться недешевое удовольствие.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):Ну почему "совсем сурово". В пароходной сети 220 обычно берется от трансформатора. Кстати, нейтраль генератора на пароходах мне лично не попадалась, как-то все больше треугольник.
На скоростных судах экономят на массе и не ставят трансформаторы, поэтому сеть 4-проводная. На обычных да, нет её. На платформах тоже встречал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

За эту информацию спасибо, буду знать. Увы, хоть на "ромбике", полученном при выпуске, у меня и нарисованы пароход с якорем, заниматься морской тематикой приходится достаточно редко :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):За эту информацию спасибо, буду знать.
За нейтраль? Да, так делают, трансформатор же весит много. На платформах и спец-судах та же причина - эту массу (трансформатор) уравновешивать и таскать надо. Через трансформатор оно конечно надёжнее - именно поэтому от них отказываются только в обоснованных случаях. Скоростной пассажир - очень обоснованный случай, потому что там бытовой нагрузки довольно много (развлекалово, освещение, бары, бассейны и пр....), вес трансформаторов на ТТХ существенно сказывается.

Недавно рассматривал судно с дин.позиционированием - там гребной ГРЩ 690 В от основного 400 В через трансы развязан, и ещё и ГРЩ220 В тоже через трансы от 400. И АРЩ тоже со всем через трансы связан. Судно большое, задача его ответственная (кабелеукладчик) поэтому решили сделать надёжнее.

И по поводу сопротивления изоляции. На море на обычных судах приборы контроля по оч.простому принципу работают и ничему не мешают. Если судовая сеть нагружена гармониками то есть особые приборы, они в сеть уже подгаживают, но это крохи по сравнению с той гадостью что в сети уже есть. Т.е. не знаю как с Ethernet, а вообще я не видел такого чтоб системы контроля изоляции, даже пофидерного, как-то мешали всем остальным делам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

Да, за нейтраль. Не сталкивался просто.
Как устроен постоянный контроль изоляции я еще помню) Тут была мысль не о том, что они чему то мешают, а о том, как вообще распределятся потенциалы и что будет протекать по экрану, если тот же компьютер не присоединить к корпусу. Врочем,учитывая последние сообщения, вопрос снялся сам собой.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение megavolt86 »

Никита, вам бы преподавать идти...очень богатый теоретический багаж у вас, да и практический тоже :)
Евгений, айм сори за оффтоп
:ext_secret:

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Alex question »

Вопрос (может и глупый). Если линию с двух сторон заземлить то там петля не получится случайно по которой при любой помехе токи бегать начнут? А если вдруг "земля" разная на двух концах?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

Alex question писал(а):Вопрос (может и глупый). Если линию с двух сторон заземлить то там петля не получится случайно по которой при любой помехе токи бегать начнут? А если вдруг "земля" разная на двух концах?
Получится, конечно. Мы про это всю тему и говорим. Если есть разность потенциалов и путь для прохождения - ток побежит. А если потенциалы одинаковые - нет. Потенциалы экрана равны потенциалу "земли" в точке подключения. Потенциал "земли" равен потенциалу Земли + падение напряжения на заземляющих проводниках из-за того, что в них что-то стекает. Например, 300А сварочного тока. В случае железного парохода "земля" одна и хорошая, большого сечения. И водоизмещения тоже :) А в случае "не парохода" надо или делать качественную землю, в новой терминологии - систему уравнивания потенциалов (кто-то из брендов рекомендовал соединять корпуса шкафов медным проводом не менее 16квадрат, и это АСУТП, у СКС еще жестче), или использовать другие варианты, в том числе и Ваше предложение землить с одного конца. Да, СКС останется без сертификата и упадет категория. Если строится АСУТП, а не ЦОД и гарантированные гигабитные каналы не нужны- да и хрен бы с ней.
Есть варианты с "чистой телекоммуникационной землей", когда от главной заземляющей шины здания прокладываются отдельные проводники, по которым точно ничего не потечет.
Что же касается петли, то для тока в замкнутом контуре нужен действующий в этом контуре источник ЭДС. В TN-системах большинство источников работает относительно земли. и побежит все не по кругу, а в землю. По пути с наименьшим сопротивлением.
Это на уровне ТОЭ, законов Ома и Кирхгофа, без уравнений Максвелла. С ними еще забавнее. :ges_hmm:

Вот, кстати, статейка (правда старая) по этому поводу
Экранированные СКС: распространенные заблуждения
Если кратко - эксперимент показал что заземление с одной или двух сторон на производительность сети сильного влияния не оказывают. Влияет больше исполнение - фольга или оплетка, ну и естественно, привязанный к этому (или наоборот) частотный спектр помехи.

megavolt86, Ваше замечание про преподавание комментировать не буду, а то, если я начну рассуждать про высшую школу и преопдавание , тема полностью скатится в оффтоп.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Alex question писал(а):Вопрос (может и глупый). Если линию с двух сторон заземлить то там петля не получится случайно по которой при любой помехе токи бегать начнут? А если вдруг "земля" разная на двух концах?
Все правильно, о том и говорим. Я веду речь о том что весь корабль железный и стало быть в любой его точке потенциал одинаковый. А на берегу всё обстоит так как объяснил Никита, за что большое ему спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

Евгений, кстати тоже обратите на статью внимание. Там затронут нюанс с фольгой и оплеткой. На частотах помех до единиц мегагерц оплетка работает лучше. Так что если в силовых щитах 50Гц более-менее чистые, может есть смысл подумать не про FTP а про STP. SFTP еще лучше. Только заделывать его тяжеловато. Впрочем и STP тоже не подарок.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Alex question »

Никита писал(а):Что же касается петли, то для тока в замкнутом контуре нужен действующий в этом контуре источник ЭДС.
Так любое электромагнитное поле и станет тем самым "источником эдс". Ведь экран кабеля это та же самая антенна.

Хотя если в статьях умные люди пишут что практически не влияет то не буду спорить.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

Alex question писал(а):Так любое электромагнитное поле и станет тем самым "источником эдс". Ведь экран кабеля это та же самая антенна.
Хотя если в статьях умные люди пишут что практически не влияет то не буду спорить.
Почему сразу нет-то? Я ж говорю, мне ближе тема электричества. В электрических и магнитных полях и бегущих волнах я не силен. Если есть разумные доводы - высказывайте.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение VADR »

А вот, опять же, интересно...
Схема примерно такая:
1. Активное сетевое оборудование (свитчи) и компьютеры заземлены в на одну сборную шину, от неё, соответственно, на один контур заземления.
2. Свитчи питаются =24В, компы - с 2 отдельных бесперебойников на разных фазах.
3. Свитчи и компы - от хороших производителей и появление фазы на корпусе - "очень-очень вряд ли".
Однако...
4. Кабель прокладывается по двум стенам здания, образуя, если можно так назвать, "полувиток". Длина порядка 50-60 м.
5. Пятью метрами ниже - распредустройство с двумя мегаваттными транформаторами 6/0.4
6. В центре "полувитка" находится частотник мощностью 200 кВт.
Интересно, пп 4-6 не сделают мне прекрасную наводку на экран?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Ryzhij »

Сделают. Но на экран. А экран для этого и нужен.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):Сделают. Но на экран. А экран для этого и нужен.
Главное чтобы он не расплавился от этих токов.

История не про экраны, но про наводки. Делали ГРЩ на ток порядка 4000А. И то ли из-за того что конструктора вообще этот момент не учли, то ли и правда из-за сильно нелинейной нагрузки, но на сварную конструкцию щита навелось столько, что горела краска внутри щита. Вокруг каждого участка шинопровода нашлось по замкнутому контуру конструкций щита, на что прекрасно всё и наводилось - и побежали токи Фуко. Пришлось прямо на объекте аккуратно разрезать конструкции и потом соединять обратно накладками на болтах, но через изоляторы - чтобы разорвать контура.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):
Ryzhij писал(а):Сделают. Но на экран. А экран для этого и нужен.
Главное чтобы он не расплавился от этих токов.
Ежели сейчас там ничего не плавится, то и экрану будущего кабеля такая участь не грозит.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17581
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):
TEB писал(а):
Ryzhij писал(а):Сделают. Но на экран. А экран для этого и нужен.
Главное чтобы он не расплавился от этих токов.
Ежели сейчас там ничего не плавится, то и экрану будущего кабеля такая участь не грозит.
Это когда уже проверено что от точки А до точки Б проложен какой-то ещё кабель и с ним всё в порядке. А если нет - надо рассматривать. :) Саша правильный задал вопрос.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Ryzhij »

То, что наводки будут - несомненно. А вот то, что наводки этого частотного диапазона способны на таком расстоянии сколько-нибудь повредить кабель - это вряд ли.
У Вас же там не антенна, а электромашины, проводники и кабели, суперпозиция полей от которых на таком расстоянии стремиться к нулю, поскольку расстояние между проводниками со встречно-параллельным током много меньше ( более чем в 20 раз) как длины волны, так и расстояния до кабеля информационной сети. Да и корпуса этих машин, наверняка, выполнены с учётом требований электромагнитной совместимости.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)