1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Экранирование линии Ethernet

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Никита »

Не, ну давайте опять разделять. Одна проблема - это когда от внешних полей в экране наводятся токи, которые стекают в землю. Это нормальный режим работы экрана, он для этого и делается. Кто-нибудь видел, чтобы антенна приемника давала помехи на вычислительное оборудование? Другой момент - когда из-за отсутствия уравнивания потенциалов, экран становится уравнивающим проводником. Тогда по нему текут уравнивающие токи в нормальном режиме работы остального электрооборудования. Этот режим уже ненормальный и с точки зрения наводок на то, что внутри экрана, и с точки зрения элементарной пожарной безопасности, ток-то может быть не один ампер, и даже не десять.
Третий момент - это то, что описывает Евгений. Тут бы для чистоты эксперимента посмотреть, что будет с алюминиевой рамкой в тех же условиях. Дабы отличить потери на гистерезис от токов Фуко. Потому как воткнув накладки, с одной стороны разорвали контур, а с другой - внесли магнитный зазор. Это номер раз. Номер два- вокруг кабеля это все работает только по нулевой последовательности и кратным трем гармоникам. Все остальное компенсируется. С шинами сложнее, там геометрия может влиять.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Экранирование линии Ethernet

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а):Номер два- вокруг кабеля это все работает только по нулевой последовательности и кратным трем гармоникам.
1. На каком расстоянии от кабеля "это всё работает"?
2. Как должен быть расположен проводник относительно кабеля или системы шин чтобы "это всё работало"?
Напомню, речь идёт именно о нагреве экрана, а не о помехах на ВИТУЮ пару в этом экране.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»