1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MDLC получить данные с ACE3600

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Baobab169
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 15:29
Имя: Фаттахов Ринат
Страна: Россия
город/регион: ЯНАО

MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение Baobab169 »

Добрый день. Имеется Сириус-SCADA на ОС QNX 4, которая получает данные с ACE3600 по протоколу MDLC. Нужно перевести систему телемеханики на Windows со скадой Trace Mode. Подскажите какой OPC сервер нужен для того чтобы данные с ACE3600 по протоколу MDLC передавались в Trace Mode. Спасибою

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение Ryzhij »

Помимо фирменного Motorola MOSCAD OLE Process Control (M-OPC) Server есть продукты от сторнних производителей:
https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/2409/index.aspx
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Baobab169
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 15:29
Имя: Фаттахов Ринат
Страна: Россия
город/регион: ЯНАО

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение Baobab169 »

Ryzhij писал(а):Помимо фирменного M-OPC сервера от Motorola есть продукты от сторнних производителей:
https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/2409/index.aspx
Спасибо, попробую. Я так понял это бесплатный продукт?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение Ryzhij »

Матрикон точно не бесплатен, а за моторолу не скажу...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение dtv »

Матрикон можно попробовать в течение месяца бесплатно.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
Baobab169
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 15:29
Имя: Фаттахов Ринат
Страна: Россия
город/регион: ЯНАО

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение Baobab169 »

матрикон установил. может есть у кого мануал на русском?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение hell_boy »

Ryzhij писал(а):Помимо фирменного Motorola MOSCAD OLE Process Control (M-OPC) Server есть продукты от сторнних производителей:
https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/2409/index.aspx
Это - сервер OPC для протокола DNP3. В ACE он появится только после покупки драйвера DNP3.
Здесь ftp://ftp.indusoft.ru/Motorola/ лежит OPC сервер разработки Индасофт. Руководство по нему - в прилагаемом файле.
IP-Gateway - это отдельный контроллер с блоком питания без ввода/вывода, через который осуществляется доступ к остальным RTU. Вообще, любой ACE3600 поддерживает Modbus. При этом теряются преимущества MDLC.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Baobab169
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 15:29
Имя: Фаттахов Ринат
Страна: Россия
город/регион: ЯНАО

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение Baobab169 »

hell_boy писал(а):
Ryzhij писал(а):Помимо фирменного Motorola MOSCAD OLE Process Control (M-OPC) Server есть продукты от сторнних производителей:
https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/2409/index.aspx
Это - сервер OPC для протокола DNP3. В ACE он появится только после покупки драйвера DNP3.
Здесь ftp://ftp.indusoft.ru/Motorola/ лежит OPC сервер разработки Индасофт. Руководство по нему - в прилагаемом файле.
IP-Gateway - это отдельный контроллер с блоком питания без ввода/вывода, через который осуществляется доступ к остальным RTU. Вообще, любой ACE3600 поддерживает Modbus. При этом теряются преимущества MDLC.
Данный контроллер общается по MDLC еще с несколькими. Если считывать по Modbus то я смогу получить данные только с него? или с других контроллеров тоже?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение hell_boy »

Baobab169 писал(а):
hell_boy писал(а):IP-Gateway - это отдельный контроллер с блоком питания без ввода/вывода, через который осуществляется доступ к остальным RTU. Вообще, любой ACE3600 поддерживает Modbus. При этом теряются преимущества MDLC.
Данный контроллер общается по MDLC еще с несколькими. Если считывать по Modbus то я смогу получить данные только с него? или с других контроллеров тоже?
Непонятно, Ваш контроллер - IP-Gateway или что-то другое? Читайте документацию по настройке Modbus на ACE3600 и пробуйте
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

xai_user
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 23:06
Имя: Semuka

Re: MDLC получить данные с ACE3600

Сообщение xai_user »

Для того, чтобы связать ACE3600 с ВУ через OPC, вам необходим M-OPC. У моторолы три типа лицензии в зависимости от информационной емкости и количества RTU. M-OPC не особо поддерживается моторолой. Устанавливается на ХР и на Server 2003. Не совместим с Windows 7. Я работал с M-OPC, если что - обращайтесь.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»