Кабель для цепей интерфейса

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Кабель для цепей интерфейса

Сообщение ASUTP_PLC »

Дали ЦУ заменить хороший в принципе кабель LIYCY на другой, подешевле.

В свзяи с чем вопрос. Какой можно кабель, а какой нельзя для этой цели брать?

Обмен должен идти через RS485 (модбас RTU пиковое напряжение 5 вольт).
Чем обосновать что другой кабель не особо сгодится?

Предлагают брать кабель КСПВ для сигнализаций. Я бы ничего не менял, меня тот кабель устраивает.
Емкость жилы у него выше. (от 60 до 80 нФ на 1 км у него, против 42 нФ оценочно у исходного.
понимаю что будет больше проблем. Подскажите как лучше?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение Ryzhij »

Поскольку стандарт RS-485 не определяет, какой тип симметричного кабеля нужно использовать, но де-факто используют кабель типа "витая пара" с волновым сопротивлением 120 Ом, Вам следует требовать, во-первых, чтобы кабель был симметричным, и , во-вторых, имел нормированное волновое сопротивление около 120 Ом.

Кабель КСПВ не удовлетворяет этим требованиям.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение Jackson »

КИПЭВ 2х0,6 (для обычных условий)
КИПВЭВМ 2х0,78 (низкая температура монтажа, масло- бензо- и УФ-стойкий).
Belden 3106A

Не надо брать какой попало кабель - есть симметричные кабели, специально предназначенные для RS-485. Эта инфа есть в каталогах и на сайтах.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение Универсал »

Я применял КИПЭВ, по крайней мере до 150 м проблем не было. Причём с устройствами, не вполне соответствующими стандарту RS-485, заниженные уровни сигнала (видимо, TTL, не выше 5В), завышенное выходное сопротивление, подвешивание терминального резистора 120 Ом ещё больше просаживает уровни, отсутствуют клеммы для GND, т.е. некуда подключать экран. Но проблем со связью не было. Экран сажал просто на заземление. Хотя понимаю, что при таких расстояниях и скоростях (9600-19200) кабель не столь критичен. Проблемы могут начаться при длинах к километру, но таких расстояний мне не попадалось...
Он имеет волновое сопротивление 120 Ом. Если кабель согласован по волновому сопротивлению, его погонная ёмкость роли не играет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а):Я применял КИПЭВ, по крайней мере до 150 м проблем не было. Причём с устройствами, не вполне соответствующими стандарту RS-485, заниженные уровни сигнала (видимо, TTL, не выше 5В), завышенное выходное сопротивление, подвешивание терминального резистора 120 Ом ещё больше просаживает уровни, отсутствуют клеммы для GND, т.е. некуда подключать экран. Но проблем со связью не было. Экран сажал просто на заземление. Хотя понимаю, что при таких расстояниях и скоростях (9600-19200) кабель не столь критичен.
Зависит от условий прокладки.

Я применял КИПЭВ на 300 метров на скорости 230400. Прокладка раздельная от силовых цепей, заземление экрана, терминаторы 120 Ом - всё, больше никаких мер. Проблем нет. У КИПЭВ хорошее экранирование.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение Давыдик С. »

Про не критично. На одном из объектов, в связи с "отсутствием" закупленного кабеля Belden, монтажники использовали КВВГЭнг 7х1. Растояние было порядка 80 метров, стандарт RS-485 (ModBUS RTU), скорость 9600. Все вродебы работало. )))
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение megavolt86 »

Еще бы длину линии указали.
Использовали КСВ, на скорости 115к и длине линии 300 м проблем не было. Такто российские производители неплохие кабеля делают.
А так по шкафу если интерфейс провести надо, то просто проводами кидал)))
:ext_secret:
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение vodav »

Есть хороший кабель, спецом заточенный под RS-485 - Герда. Но это название патентованное, потому есть аналоги типа МКЭШ.
Подробнее можно посмотреть здесь: http://rialenergo.ru/catalog/11-kabeli- ... da-kv.html
А совсем подробно, то вот здесь есть куча разных кабелей связи и интерфейса: http://www.ruscable.ru/info/cable/

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Кабель для цепей интерфейса

Сообщение ASUTP_PLC »

Как много инфы набросали... Спасибо.

Про Герду знаю. То что провода не поддерживают горение, кабель сам замечательный. Но вопрос тут другой: цена. А цена у него тоже хорошая...