Profibus-DP сеть

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
cathetus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 15:15
Имя: Марфин В.В.

Profibus-DP сеть

Сообщение cathetus »

Здравствуйте! Есть одна проблема. Добавлял в некоторый проект в Simatic новые узлы, а именно станции удалённого доступа ET200S. Подключались они по сети Profibus-DP. Добавил эти модули в HW config в проекте, он им автоматом выдал адреса DP. Приехал на объект, залил HW config в контроллер и у них в сети отвалилась одна панель оператора, а у меня одна из етэшек. Оказалось, у отвалившейся панели адрес DP такой же, как и у моих новых модулей, хотя в Simatic проекте этой панели нет. Вопрос в том, каким образом можно проверить сеть DP на занятость адресов DP, если не все элементы присутствуют в проекте Simatic. Заранее спасибо!
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Re: Profibus-DP сеть

Сообщение aranea »

через Set PG/PC Interface
при выбранном Profibus адаптере нажать на Diagnostics...
в открывшемся окне можно проверить работу адаптера, и сканировать Profibus сеть
Изображение

Автор темы
cathetus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 15:15
Имя: Марфин В.В.

Re: Profibus-DP сеть

Сообщение cathetus »

Дело в том, что инженерная станция подключается к контроллеру не по профибасу, а через Ethernet. Я нашел окно topology display, можно ли с его помощью получить информацию об узлах сети DP, а конкретно о тех, которые подсоединены к сети, но отсутствуют в проекте?
[+] topology display
Изображение
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»