Горят порты коммутатора, при отключении питания.

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение piv »

Здрайствуйте, уважаемые форумчане!

История такая....
имеем систему: три ПК1 - свитч1 - преобразователь в оптику1 - оптич. кабель - преобр. в оптику2 - свитч2 - контроллер и один ПК2
Эзернет, 1Мбит/с. Если быть точным, то протокол ELIN.

При отключении питания, когда обестачиваются свитч1, преобр.1, преобр.2, свитч2 и аварийно ПК2; на свитч1 повреждается порт от перобр.1 :o

Полгода назад, при проблемах с ИБП, сгорели порты свитч1, свитч2, коммуникационный модуль ПЛК и карта ПК2. Тогда решили, что проблема с
карточкой ПК2. Ее заменили.

Сегодня ситуация с питанием повторилась, и потеряли порт свитч1. Остальное в норме.
Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......

Новички в этом деле. За ранее спасибо!

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение piv »

Согласно документации, на обоих преобразователях D-Link, включили режим Forced.
По умолчанию он отключен.
Провели эксперимент (правда, при отключенном ПК2) все работает, порты целы!!

Тему можно закрывать.

Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
режима РоЕ, когда в нем нет необходимости. Кто из опыта что скажет?
Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение Jackson »

piv писал(а): Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
режима РоЕ, когда в нем нет необходимости. Кто из опыта что скажет?
Спасибо!
Не из опыта, но скажу что я бы отключил, ибо порты выжигает - понятное дело - нештатным напряжением. Гарантии нет что дело в PoE, но этот шанс лучше исключить сразу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение Никита »

Так все-таки, с какой стороны проблема? Сжечь порты 1 свитча, отделенного от 2-о оптикой физически нереально. Вы бы лучше схемку питания этого всего нарисовали или расписали, с точностьюдо ТП и разводки системы уравнивания потенциалов.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение Ryzhij »

Ежели у Вас отключение питания после ИБП производится автоматом, рвущим заодно и ноль, и аппаратура запитана от разных фаз, то проблема скорее всего в системе уравнивания потенциалов.
Решение в-лоб - на линиях связи между аппаратурой, запитанной от разных фаз, используйте гальванически развязанные порты.
Понятно, что надо бы в порядок уравнивание потенциалов привести, но на практике тут начнётся бесплодное бодание со злейшими друзьями-электриками.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение piv »

Спасибо за ответы!

Свитч1 - неуправляемый Д-Линк (РоЕ нет)
Преобр1,2 - Д-Линк
Свитч2 - управляемый Циско (в док. про РоЕ написано, но на "фасаде" устройства там, где должна быть
эта надпись, написано-100Мб; поэтому считаем, что его нет)
Все сетевое оборудование плюс ПК2 питается от одного ввода через ИБП.

Для оптики, я считаю, уравнивание потенциалов не нужно. Поправьте если не прав.


Но в целом Вы правы, руководство уверено, что присоединив сетевые шкафы к контуру заземления проблемы с
уравниваем потенциалов нет! А как заземляются коммутаторы и преобразователи - винтов заземления, то нет?

Есть предположение, что проблема в связке свитч1 - перобр.1 (действительно, неисправность по оптике прибежать не должна). Но как не ясно. Может просто заземлить корпусы оборудования?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение Jackson »

В импульсных БП иногда стоят пары конденсаторов между фазой и нейтралью питания, средняя точка которых соединена с корпусом прибора. То есть, на корпусе такого устройства (с таким ИП) находится половина фазного напряжения. Когда-то давно на одном из объектов я выпаивал эти конденсаторы. Если у вас одно из устройств такое, и если проложен кабель скажем FTP, то через экран этого кабеля эта половина фазы расползается дальше. Когда вы отключаете питание и рвёте нейтраль, энергия запасённая в конденсаторах разряжается по цепи от нейтрали через среднюю точку на корпус, а насколько длинна эта цепь - зависит от всей схемы, не только питания. Проблема может быть в этом.

Вспомните молодость, когда дискеты были большие, программы маленькие, а сети клались коаксиальным кабелем: если одной рукой взять разъём BNC сетевого кабеля, а другой коснуться корпуса - хорошенько тряхнёт. Так будет если один из компов в сети не заземлён или выключен. Это те самые половина фазы.

Насколько я понимаю, смарт-ИБП полностью гальванически развязан вход/выход, и значит даже если корпуса ИБП и прибора заземлены, при отключении ИБП, он (ИБП) и прибор связаны друг с другом только по корпусу (через заземление), а потенциал от второй точки этих конденсаторов разлетается по всем цепям, стремясь к корпусу. Половина фазы выжгет всё что угодно.

В общем, надо смотреть для начала ВСЮ схему питания и разбираться в том, что внутри ИБП и что как заземлено. PoE, думаю, тут ни при чём (но я бы его отключил все равно - чтобы через его цепи дальше никуда ничего не полетело).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение piv »

Спасибо всем ответившим!
Направили.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение Ryzhij »

UZmosk писал(а):Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
А Вы, любезный, в этой теме о чём, собс-с-сно? :ges_hmm:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):
UZmosk писал(а):Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......