1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение tank_urg »

К станции ввода-вывода серии X20 необходимо подключить счетчик электроэнергии по четырехпроводному RS485 Modbus RTU.
В документации к модулю X20CS1030 (во вложении) приведены схемы подключения для двухпроводного RS485 и четырехпроводного RS422.

Будет ли верным применение схемы четырехпроводного RS422 для подключения четырехпроводного RS485?
Или данный модуль не поддерживает указанный интерфейс? Как быть в таком случае? Отдельных модулей, поддерживающих четырехпроводной RS485, из линейки X20 я не нашел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение vodav »

Будет ли верным применение схемы четырехпроводного RS422 для подключения четырехпроводного RS485?
Да.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение Jackson »

Если память мне не изменяет, то четырёхпроводной (фулл-дуплексный) RS-485 является ничем иным кроме как как раз RS-422.

Производители часто указывают тип порта - RS-485, в то время как на самом деле это RS-422. Интерфейс R-422 можно преобразовать в RS-485, но не наоборот. Пользователю самому предоставляется возможность выбрать (перемычками, настройками порта), в полном дуплексе он будет работать или в полудуплексе.

То есть ответ - да, всё делаете верно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение Ryzhij »

Есть мнение, что RS422 обладает меньшей нагрузочной способностью и не имеет Z-состояния у передатчика.
Следствия:
1) RS422 ориентирован на работу в топологии точка-точка;
2) Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485;
3) В сетях, где используется Z-состояние линии приборы с RS422 неприменимы;
4) В вырожденном случае топологии при соединении "точка-точка" различий в работе устройств с RS485 и с RS422 нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение tank_urg »

Если система "точка-точка" - это то же самое, что и "один мастер - один слэйв", то в моем случае как раз такая топология. Выделил отдельный модуль контроллера под такое дело, остальные устройства подключаются по двухпроводному RS485.
Спасибо всем, пока запроектируем так, будем пробовать.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение vodav »

Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485
Неправда Ваша, в качестве примера Mitsubishi FRA-500.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485

Сообщение Ryzhij »

vodav писал(а):
Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485
Неправда Ваша, в качестве примера Mitsubishi FRA-500.
У упомянутого Вами ЧРП заявлен именно RS485. :ext_secret:
И в чём тогда неправда?
Именно поэтому Mitsubishi FRA-500 может работать в сетях Profibus DP, Device Net/DP и СС link, где используется Z-состояние линии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить